卫生间防水施工技术要点,总结好了!
夏闰
夏闰 Lv.2
2020年09月02日 11:01:59
只看楼主

1  基层处理 防水层施工前应对基层进行处理,将阴角抹成圆弧或45°坡角。当板面平整度较差时,应做找平层。 基层表面结实平整,无浮浆,无起砂、裂缝现象。 管根、地漏与基层交接部位预留宽10mm,深10mm的环形凹槽,槽内嵌填密封材料;或者用微膨胀细石混凝土分两次封堵。 基层表面不得有积水,含水率<9%。


1  基层处理

防水层施工前应对基层进行处理,将阴角抹成圆弧或45°坡角。当板面平整度较差时,应做找平层。
基层表面结实平整,无浮浆,无起砂、裂缝现象。
管根、地漏与基层交接部位预留宽10mm,深10mm的环形凹槽,槽内嵌填密封材料;或者用微膨胀细石混凝土分两次封堵。
基层表面不得有积水,含水率<9%。



2 防水层施工

防水涂料与基层处理剂应配套,基层处理剂涂刷均匀、不堆积、不流淌;
阴阳角、管根、地漏、设备基础等部位做附加层;
防水涂料应薄涂、多遍施工,前后两遍涂刷方向垂直,涂层厚度均匀,不得漏涂或堆积;
待前一遍涂料固化后方可进行后一遍涂料涂刷;
涂刷时,先涂刷立面,后涂刷平面。
涂完第一遍膜(中层)后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按垂直方向进行第二遍(面层)涂膜,第二遍涂膜之前阴角部位设置纤维布。为增强防水层与粘结贴面材料(如瓷砖等)的水泥砂浆之间的粘结力,在中层涂层固化前,在其表面稀撒干净的石渣(直径为2mm),固化后施作面层。



3 细部处理

阴角、地漏及穿楼板的套管均应涂刷附加层,每一侧150;注意穿墙管道处应涂刷到位。

将涂膜材料均匀涂刷在基层表面上,涂刷时不得堆积或露白见底,涂布量以0.2~0.3kg/m2为宜,底涂固化5h以上。

卫生间防水层施工时应向门口处延伸不小于300mm

一般处墙面防水涂膜高度不小于300mm,花洒处防水涂膜高度不小于1800mm

3.1 观感质量检查
涂膜防水层应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

3.2 涂膜厚度检查
用壁纸刀切20×20方块,用游标卡尺测量其厚度。

3.3 蓄水试验
涂膜防水成膜固化以后进行蓄水试验,蓄水高度≥20mm,蓄水时间不得少于24h。


qianbian001
2020年09月10日 08:31:45
2楼

感谢分享,讲解的很详细!

回复
灬言若灬
2020年12月06日 21:27:56
3楼

根部和阴阳角处理是质量重点,希望作者在现场多拍些合格和不合格的对比照片。感谢分享!

回复

相关推荐

APP内打开