室外箱式变电站接地的做法,简明扼要,先收藏了!
失眠飞行
2020年08月14日 16:05:00
来自于电站工程
只看楼主

什么是箱式变电站?箱式变电站其实就是高压开关柜 变压器 低压开关柜,就好像是1座变电所被装在“集装箱”里。至于要不要配备发电机,要看建筑物的供电类别和箱式变电站系统是否是双电源供电等因素。 从节能方面,长距传输用高压,用电端用低压。变压器变电所是常用供电电源(市电),发电机是因工程需要而选用的,常作为[备用]电源。 重要负荷: 1主电源 1备电源 备用发电机组(或蓄电池组)。


一般民用建筑: 多采用1主 1备。

但是往往设计和施工时,我们忽略了其接地做法,平时做设计的朋友,在图纸上可能也未交代完善。今天我们来讲讲室外箱式变电站接地的具体做法


室外箱变接地的做法:

1)箱变接地电阻值 不应大于 4 欧姆 ,水平接地极不满足时,应增加垂直接地极。

2)接地装置埋设深度 不小于 1 米 以满足跨步电压的安全要求。

3)所有电气设备外売和底座均应与接地装置可靠连接。

4)变压器底座、箱变底座应与接地装置直接连接,连接点均 不少于 2 处 (可在底座两端设置),以使得其可靠接地。



5)所有接地装置均应作热镀锌处理,防金属腐蚀。

6)接地装置的所有搭接点必须可靠焊接,搭接长度应为扁 钢度的 2倍 或圆 钢直径的 6倍

7)接地装置边绿经常有人出入的通道处 应铺设碎石混凝士路面或沥青路面


相关推荐

APP内打开