建筑给排水识图、预埋及安装
卖火柴的老女孩
2020年02月18日 15:51:55
只看楼主

建筑给排水图,我们一般要看四张图:设计说明、平面图、大样图和系统图。前面我们已经讲了,这里我们主要探讨一下从看平面图到预埋以及后期安装。 平面布置图 从这张平面图我们可以看到二层整体布局,二层只有一个卫生间,在整个建筑的南边靠中位置,2号柱位置,建筑面积约13.2平方米,即长为4米,宽为3.3米,预埋时我们拿着图纸对照模工制好的模板就可以找到位置。下面我们只看这个卫生间的平面布置。

建筑给排水图,我们一般要看四张图:设计说明、平面图、大样图和系统图。前面我们已经讲了,这里我们主要探讨一下从看平面图到预埋以及后期安装。

建筑给排水识图、预埋及安装



平面布置图

从这张平面图我们可以看到二层整体布局,二层只有一个卫生间,在整个建筑的南边靠中位置,2号柱位置,建筑面积约13.2平方米,即长为4米,宽为3.3米,预埋时我们拿着图纸对照模工制好的模板就可以找到位置。下面我们只看这个卫生间的平面布置。

建筑给排水识图、预埋及安装



卫生间平面图

对着图纸,先找到门和窗的位置,图纸上都有标注,即:M0921为门,是内开门,门洞宽度为1米,C1206为窗,宽度为1.2米。大概布置为:进门左手边有一个宽度为60公分的拖布池,紧挨着一个洗手台,分布三个水龙头,距离左右分别为:44公分、35公分、35公分、36公分。洗手台旁边有两个淋浴位置,距离图上也有标注,淋浴有两个下水地漏,预埋时应留两个7.5公分的洞。紧挨着柱子边有两个圈,是给水管和排水立管位置,应预留DN50和DN160的洞。进门右手边是一个小便槽,只有一个DN75的下水口,应预留一个DN110的洞,小便槽外面有一个DN50的地漏,应预留一个DN75的洞,2%的坡度后期贴砖时找坡。紧挨着小便槽是三个蹲便器位置,左右中心距离分别为:365,685,685,565毫米,应预留三个DN160的洞,中心距离墙边55公分。柱子旁边也有一个圆○,为下水立管位置,应预留一个DN160的洞。

建筑给排水识图、预埋及安装



预埋示意图,非前面平面图上的预埋

后期安装主要是做给水和下水管的连接以及洁具安装

建筑给排水识图、预埋及安装



后期给、排水管安装

给水管安装,设计要求为主管为钢塑复合管,丝扣连接,因此需要套丝机套丝,支管为PPR暗敷,需要墙面开槽。PPR管为热熔连接,每个给水点装20的内丝三通或内丝弯头,装洁器时装三角阀。蹲便器水箱设计安装高度为80公分,给水点高度在40~60范围均可,在排水管中心距离偏左15公左右。

建筑给排水识图、预埋及安装



暗埋给水管,粉墙时内牙上堵头

排水管为胶水了粘连连接

建筑给排水识图、预埋及安装



进门右边各下水连接后的样子

建筑给排水识图、预埋及安装



进门左边各下水连接后的样子

在做好防水后,贴砖前,需要把蹲便器放好并砌好台子,砖砌台子一般20多公分,所以下水管口基本与地面齐平,预留管多余高度应切除。

建筑给排水识图、预埋及安装



红外水平线找高度

我们预留的是距墙55公分,粉墙后只有52左右。前下水蹲便孔距在35公分。

davidliu_sha
2020年07月02日 11:20:38
2楼

好资料,感谢楼主无私的分享

回复

相关推荐

APP内打开