阿尔西风冷精密空调频繁坏高压传感器(报负值)
数据中心机房阿尔西风冷精密空调,运行两三个月,频繁坏高压传感器(报高压,显示负值),12台双压缩机风冷空调,已经更换11个高压传感器(随机坏,不是单机的那种,差不多坏了个遍),请教各位大神什么原因
复叠制冷机组制冷量计算
复叠制冷机组,一级用R404A制冷剂,二级R23制冷剂,一级二级压缩机相同,压缩机型号为丹佛斯NTZ271A4LR1B, 排气量为:271立方厘米/rev, 56.9立方每小时,一级蒸发温度稳定在-40度,请问过热度过冷度都在正常区间的情况下,这个机器在-60度 跟-80度的制冷量是多少?
关于风冷模块水循环系统的问题
请教一下风冷模块水循环系统主机进口压力和回水管压力各是多少比较合适呢?
麦克维尔螺杆机故障代码查询
麦克维尔螺杆机故障码,很久没有登录土木在线了,忘记怎么使用了
热力膨胀阀与吸气温度的关系
热力膨胀阀的感温包,温度越高,膨胀阀开度是变大还是变小。
供液量与蒸发压力和蒸发温度的关系
供液量与冷凝温度,冷凝压力,蒸发压力,蒸发温度和过热度过冷度之间的关系。
求助!关于蝶阀设置在立管还是水平管的纠结
三百平家用水机还是氟机,请教各位大神
坐标绍兴,家用一至三楼,面积三百多平,不能打井取地下水,打算装地暖,综合考虑初装费用,能耗,使用寿命,省心省事等方面,用水机还是氟机,请教各位大神,谢谢!
空调冷冻水管采用无缝钢管的话,需不需要镀锌?
空调冷冻水管采用无缝钢管的话,需不需要镀锌?有没有规范要求?
制冷系统活塞机与螺杆机能否混合
氨制冷系统活塞机与螺杆机能否混合,怎样解决螺杆机的有冷却问题,排气温度不同的问题,安全操作问题?
油分离器为什么在冷库系统中没呢?
油分离器为什么在空气原理图中有而在冷库系统中没呢?希望各位大侠解答下,在下不胜感谢!
排气温度!!!
请问各位老师增加排气温度是不是要缩短毛细管呢?
求助高手~~~~水冷螺杆机组油位不稳是怎么回事?
有一台半封闭螺杆机组的压缩机油位不稳定,经常报警-油位故障,调试过膨胀阀的开启度,但是不起作用,冷冻水系统和冷却水系统均正常,请问高手帮忙分析以下还有其他原因没有,拜谢~~
冷库控制盒上显示e1是什么原因.
冷库控制盒上显示e1是什么原因.
管道不通畅啊!!!怎么办
水系统循环中,冷冻水系统循环管道不通畅,怎么办,求大神解答!!
除霜的方法有哪些,那种比较常用呢?
请教各位,关于除霜,有哪些比较常用的方法呢?
请问不同制冷方式的优缺点
机房专用空调分为风冷型、水冷型、冷冻水型三种基本形式,请问三种机房专用空调优缺点,至少考虑以下几方面:系统构成原理、初投资、能耗、适用场合、独有特点等。
真心求助——设备存在凝露问题
请教各位一下,对于一设备,将其放入25℃,相对湿度95%或20℃,95%两种环境工况下,设备不做任何其他改变,请问如果存在凝露,在哪一种环境工况下更容易凝露?谢谢
不同温度冷库共用氨制冷系统的问题,跪求!
刚接触一个食品厂房项目,里面有几种不同温度的低温冷库,包括 (1)速冻隧道,要求-35度 (2)预冷-10度 (3)包装车间+10度 (4)工艺用-5C乙二醇。 由于之前只接触过单一温度冷库,没见过复杂的,再加上我的背景也不是做制冷的,所以现在不知所措。请教各位大虾几个问题: 1. 像这种情况能用一套氨制冷系统么?比如说用两个或者三个压缩机以及对应的冷凝器,经过冷凝的高压氨液进入一个储氨罐,然后分
关于室内空调设计的问题,求助各位
各位前辈 请教确认个问题 输入条件如下:室内设计温度45度,室外最高环境温度38度湿度RH较高(海上) 室内显热负荷9kW,设计空调 我的思路 1、确定送风温度,需保证送风别带液 由于室外38度,湿度很高。露点很可能接近38度。室内要求45度,这也就是我的回风温度。那么只需要保证我的送风温度高于或者接近38度,(高于室外的露点,即高于室内的露点)那么送风就不会带液吧? 2、如何保证制冷系统负荷不会
过变形缝的水管道都需要加柔性短管吗?
现在手头碰到一工程,地下一层水平主干管(最大管径DN500)通过该建筑变形缝,但该建筑地下室部分是一体的,根据规范要求貌似需要加柔性短管,请问这样要求的依据出处有吗(对该条文的权威解释)?现有情况下是不是也需要加?如果加的话,具体做法如何?很担心柔性短管的承压能力呀?敢请方家不吝赐教!
主机都变频了,水泵还定速吗?
如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频? 疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢? 请赐教!
一拖一风管机一切正常,但是温度降不下来
客餐厅加过道面积二十五平方,装的72的一拖一风管机,出风口没有阻挡,风口没有漏风,出风口温度11度,外机运转正常,但是室内温度降不下来,这是什么原因,该怎么整改,有高人知道吗
冷冻水供水温度从7度调到12度,到底能不能省电?
冷冻机的出水从7度调节到12度,那冷冻机效率本身肯定高了,但用水量肯定上升了,最终到底省不省电呢?
关于加大温差的好与坏的问题,求大神解答
制冷供回水温度一般为7/12℃,加大或者减小温差有影响吗?麻烦从末端、主机分别分析讲解一下
桶泵系统回油好不好?求大神解答
R22系统,3.5立方桶泵,3.5立方高贮,-40蒸发温度 40冷凝温度,机组是双级配搭。系统回油一直不好,油分经常报警油液位低。请大神帮忙分析一下,非常感谢!另外,低压桶内部需要的冷冻油量该如何估算?
想请问一个关于冷库板外侧结露的问题,求解答。
请教各位这秋天气候了我们的低温库外围结露了,早上很明显水珠挂在库墙板上(这库引用的GB50072-2001规范)。钢结构房屋,没有安装外围护板,也就是说冷库板是裸露在大气中滴。 这个结露正常吗?大神们!