问答
消防及应急照明配电系统
消防及应急照明配电系统
20w+
提问
消防及应急照明配电系统版块主要用网友讨论消防及应急照明配电系统设计经验及资料分享等,请网友们文明交流。
默认
最新
热门
热评
双电源切换箱的柴发供电的备电如何实现电源监控
温感烟感布置的操作窗口显示不全
请教消防报警系统连线问题
请教消防报警系统中的连线问题,进1825模块是2根总线+2根电源线,那从1825模块连到设备是2根线还是4根线?
关于消防时的非消防电源切除问题
小弟初学设计,求教大神,关于消防时的切非问题,提到要切除相关区域的非消防电源。请问,诸如消防风机、消防电梯、消防水泵等设备若为双电源供电,主电源为低压配电柜市电供电,备用电源为柴发供电。请问火灾时,主电源是否算非消防电源,是否需要切除?
高度30米,长360米,宽120米煤棚电气设计
高度30米,长360米,宽120米煤棚电气设计,消防怎么考虑呀?哪位大神给套图纸看看
预作用喷淋系统排气阀前电动阀需要设置启动按钮吗?
向各位请教一个问题,《火规》4.2.2条第2款条文中提到“预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启停按钮,用专用线路直接连接至消控室联动控制器上的手动控制盘,直接手动控制阀组和电动阀的开启”按这个意思,咱们是不是要给预作用喷淋系统管路末端处排气阀前的电动阀设置一个启停按钮,并用手动硬线连接到控制室控制呢?
根据建筑面积怎么算地块的消防负荷大小?
只有建筑面积,是一个旅游景区的没有提供消防方面的负荷,怎么算出消防负荷的大小,有没有什么经验公式神马的?
小化工厂爆炸危险区域划分 [
请问,化工中爆炸危险区域划分,物料乙醇!容量不到95方,压力不到3.5mpa,流量不到35l/s,那么这个爆炸危险区域划分是按照15半径还是按照45米?
消火栓系统的分区标准不同,这是为什么?
规范里面说高层建筑消火栓系统的分区标准是避免最低消火栓静水位超过1.0兆帕,那么为什么在设计手册上会说消火栓系统一般40到50米分一个区,包括我在标准图集上看到的工程实例,建筑高度80米左右,也分了两个区。谁来解释一下这么做的原因是什么?现在的工程实例又是怎么弄的呢?
消火栓可跨越防火分区进行灭火吗?
消火栓可跨越防火分区进行灭火吗?
家庭照明配线
图中开关到第一个荧光灯为什么是四根线,灯到电扇为什么是三根线?四根线中几根火线,几根零线。三根线中几根火线几根零线。图中画红圈的部分。
消火栓是否需要保护封闭楼梯间??
消火栓按照行走距离,是否需要保护到封闭楼梯间内或者开敞的楼梯间?
34层高层消火栓环管更改
原图纸设计在11层做低区消火栓环管,现因在吊顶空间内有桥架没有环管的位置,请问大神可以将环管改到12层去不
关于配电室气体灭火有什么设计规范要求?
现有一配电室,没有气体灭火系统,我们向甲方提出需做气体灭火才能满足消防验收,但甲方需要我们施工单位提交相关设计依据才会去做设计变更(甲方想省钱一直不问设计院),自己查了下没找到,请问各位大神有什么依据没有!求帮忙
上一页
APP内打开