问答
照明及其配电系统
照明及其配电系统
20w+
提问
照明及其配电系统版块主要用于网友讨论照明及其配电系统经验及资料分享等,请网友们文明交流。
默认
最新
热门
热评
哪位大神了解直流照明和交流照明,区别在哪里
哪位大神了解直流照明和交流照明,区别在哪里?
道路照度计算一般用什么软件?
市政道路照明设计时道路照度计算一般用什么软件?
照明的颜色及亮度如何测量
照明的颜色及亮度如何测量
关于UPS带容性负载的问题
对于带容性负载的UPS来说,它的COSφ往往带来的是效率的降低,这两者之间是否有固定的换算公式呢?另一个问题是发电机功率与它带荣容性负载的功率之间的关系问题,有具体的换算公式吗?
水力发电厂是否执行GB51309?
请问各位专家,水力发电厂照明设计是否需执行GB51309-2018相关要求?地下厂房执行GB51309十分困难,但规范中未找到确切的适用范围,故提问咨询,谢谢!
当今的电器照明系统都普及暗线布局了吗?
电气照明的布局哪种比较好?暗线还是明线布置?
应急照明新规设计疑问,请大佬帮忙解答
现在都采用集中电源A型照明配电箱输出36V给普通应急照明灯具,那配电室和电井等需要220V的应急照明配电从哪里接?
户外儿童区的LED灯带设计安装
户外儿童活动区安装装饰灯带,可以直接用220V 的LED灯带吗?还是必须采用安全电压。活动区的钢结构是不是必须防雷接地。
同一配电箱内照明回路的零线及地线共用问题
在一个照明配电箱中,出线开关未单皮的情况想,是否可以用一根零线用作设计图中的2个或多个回路的照明灯具,从而可以省去一根零线(前提是通过零线中的电流不会超过零线的载流量);同样,地线是否也可以按此发进行敷设
关于86型开关设计几盏灯
我是设计新手,请问下国家有规定,单联开关可以带几盏灯具比较合适。
请教照片配电箱加接触器后的配电箱系统图画法
母线槽的敷设,住宅楼部分
住宅项目中,33层的,每层四户,单根母线槽电流过大,分成两根母线槽,一根带1~17层,一根带18~33层,其中后者是敷设电缆到18层做始端箱还是母线槽直接从底层敷设上去合算?PS:分成两根母线槽是个人觉得电流过大的话,前端电缆很粗,不便于敷设。
天正电气 导线标注不上是什么原因
问一下这两个灯之间为什么4根线
请问多层楼梯照明开关控制怎么接线?
这两个断路器作用分别是什么?
照明和插座回路混合怎么算计算电流。
一个照明配电箱,照明和插座回路混合,怎么计算计算电流?假如插座和灯功率因数都取0.9的话,需要系数相同
零基础,初学市政道路电力照明设计,应该学哪些规范
零基础,初学市政道路电力照明设计,应该学哪些规范
逐点照度命令问题,求解答。
关于总箱进线端的开关选择,一直纠结这个问题
能否提供一下关于断路器电气寿命的研究性论文?
关于小型空气断路器,国标GB/T 10963.1中电气寿命不低于4000次。 但关于这方面的研究网上不好查。 比如电气寿命由什么引起的?开距?触头?机构?灭弧系统?等等 望提供,谢谢!
新规《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》
请问无火灾报警的A类应急灯配电系统能不能这么弄
向大家请教下 非集中控制型带蓄电池的A型应急照明灯具配电系统可以这样接吗
我是电气初学者,不知道从哪里下手。请教各位大神
我是电气初学者,不知道从哪里下手。请教各位大神
天正电气T20 V20 图库栏 弹出太慢
天正电气T20 V20 图库栏 弹出太慢 ,有没有解决办法
连接乡镇的道路,长5.7km,要求采用太阳能路灯
连接乡镇的道路,长5.7km,要求采用太阳能路灯,异侧路灯错开排布,相邻两个路灯间距35m,请问可以选用哪种型号的路灯?路灯间距指的是同侧还是异侧的路灯间距?初来行业,懂得少,还请大家帮帮忙。
电缆廊道内照明设置以及应急照明照度要求
各位大神,本人最近手里有个电缆廊道照明的事情,请教各位大神,电缆廊道内照明灯具的布置距离是多少,应急照明考虑多少米一盏呢?有无详尽的规范要求呢?拜托拜托
开关选型中的相关问题-附件是怎么选择的
甲类厂房电气设计相关疑问
想请教各位大神,目前在做一个多层甲类厂房,想请教,是否电气管线是否能用线槽敷设?强电管线是否必须采用明敷?火灾自动报警线路,可燃气探测线路是否能暗敷?厂房内是否需要每层设置配电间,设置配电间需要注意什么?
帮帮设计一下水电 6层每一层都一样 水电要