气体灭火泄压口的问题
地下室的配电室设置了气体灭火系统,规范强条是开设泄压口,但是火规防火墙严禁开着门窗洞口,开设需要甲级防火门窗,这个怎么解决呢
气体灭火泄压口的问题
气体灭火系统强条要求在防护区内外墙设置泄压口,但火规强条规定防火墙上严禁开设门窗洞口,开洞口需要甲级防火门窗,所以泄压口到底能不能设置呢?
七氟丙烷洁净气体灭火系统规范的高程压头H怎么来的
大佬们,想问问七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范中5.2.9高程压头计算式子中,H——喷头高度相对“过程中点”时储存容器液面的位差,这个H的数是怎么来的呀??百思不得其解,求大佬解答,谢谢啦
胶水仓库设计中需要配置哪些设备?
胶水仓库设计中需要配置哪些设备?
车库配电房灭火器按12米的半径设置?有这个依据吗
车库配电房的灭火器按12米的半径设置?有这个依据吗?
请问谁做过管网式七氟丙烷气体灭火系统?喷头如何布
请问谁做过管网式七氟丙烷气体灭火系统?喷头如何布
七氟丙烷和热气溶胶可以混合使用来灭火吗?
最近在设计一个灭火系统,想知道在灭火剂的使用上能不能用两种加持。