问答
框架结构设计知道
框架结构设计知道
20w+
提问
框架设计版块主要用于工程师网友讨论框架结构设计经验及资料分享等,请网友们文明交流。
默认
最新
热门
热评
锚杆支锚刚度取值一般为多少
锚杆支锚刚度一般取值多少呢,25三级钢98.17算大吗?
pkpm软件y+,y-同时不满足该怎么调整?
pkpm结构计算软件,当整个模型中间的梁柱截面调到最小时,y+,y-仍不满足要求该如何调整,哪位大神帮帮忙,该怎么调整?
6
3D3S支座设计的时候显示十字板与杆件相撞
基础梁的自重怎么算到承台上去
我承台荷载是(覆土+自重+上部结构标准组合)老师要求我把基础梁的荷载也加上去,那偏心荷载要怎么计算,按简支梁算吗?我找了好多东西,都不包括基础梁自重的,好像没有这种说法,但是我又不好去反驳老师的意见
3D3S支座十字板与杆件相撞
对于全埋式地下室非人防区域是否应遵循人防设计规范
近期一项目由于地方人防办的要求,对全埋式地下室的非人防区域设计了覆土,十分不解,以下为具体疑问: 对于全埋式地下室(同时含有甲类人防地下室与非人防地下室)的非人防区域是否应遵循人防设计规范? 人防设计规范中第3.2.15条,是否对于此类型地下室的非人防区域局部突出地面的地下室顶板适用? 若适用是否意味着对于同时包含甲类人防地下室与非人防地下室的大型地下室中的非人防区域必须覆土? 望
求各位大神求教控制位移比
钢筋混凝土框架梁箍筋有最大配箍率吗?
设计梁柱节点抗震性能试验,要让梁发生受弯破坏。为满足梁的强剪弱弯,梁截面170mm*340mm,根据梁受弯承载力和梁的跨度计算出来的梁的剪力设计值为50kN,根据梁的斜截面承载力公式计算配A6@100就够了,但最后设计成了A6@50,这样梁的破坏形态会不会变化,对梁的受力有没有影响
8层民用住宅建筑基础类型选择
8层民用住宅,宜选择什么类型基础,可以用梁板式筏板基础吗?主体采用框架结构 如果采用梁板式筏板基础应该怎么设计,有没有案例参考下?筏板厚度怎么确定? 求解答,在此谢过。
pkpm是先做satwe分析,还
pkpm是先satwe分析,还是先混凝土结构施工图
pkpm梁施工图问题 变截面柱
pkpm由于柱子变了截面,这一层的梁配筋图有问题,这是什么原因?
活荷大于4KN/㎡的工业建筑,活荷分项系数取多少
请教个问题,荷规3.2.4-2-1条对活荷大于4的工业建筑,活荷分项系数是取1.3,那现在可靠度规范更新,这系数取1.3还是1.5?
1
外挂观光钢结构电梯结构设计求助
各位大神,我初涉钢结构设计,老旧楼加装电梯,在使用PKPM建模钢结构时,遇到几点问题,请教了。 1、原建筑模型是否要一起建模,如果不建模,连廊悬空端该怎么处理,连接方式是什么? 2、老旧楼为多层建筑,钢结构是否仍按高钢规执行? 3、结构重要系数及荷载折减怎么处理? 4、考虑到风荷
请问无梁顶板暗梁如何布置?
SATWE计算与建立的模型不同步
PKPM中改了模型,然后SATWE计算分析时却仍然算的是之前的旧模型,该保存的地方也都保存了。请问这该怎么办?
请问:桥梁自重如何快速估算,以提供单墩荷载
桥梁上部梁板自重如何快速估算,以满足基础承载力要求
求助 东北寒冷地区 的砖混说明
谁有寒冷地区(漠河,呼伦贝尔那种很冷的地方)的砖混结构设计图纸,发我个学习下,可以付辛苦费的哦。
什么叫倒置T形梁?倒置体现在哪里?
连续组合板负弯矩区设置倒置T形梁,可图给的明明是“正着的T”呀,所以为什么叫倒置?
pkpm里工程拼装有视频吗?
pkpm里工程拼装有视频吗?
求各位前辈,帮我看看这道题怎么做,需要流程
梁挠度计算时为什么选择这个?什么时候选择两个
结构,粉喷桩知识点求普及
想请教一下,粉喷桩、水泥土搅拌桩,在基坑支护桩边上能操作吗?机械需要多大的操作面?
铝合金结构替代钢框架结构的可行性
在柱端弯矩调整时,如何考虑?
在校学生,请教大佬们一个问题:在手算时,如果出现∑Mc>η∑Mb,柱端弯矩还需要调整吗?如果∑Mc/∑Mb大于η有点多,比如η=1.5,我算的比值有2-3,会有什么问题吗?谢谢大家!!
长17.4米宽7米。自建7层,框架结构需要多少桩
广东地区请问长17.4米宽7米。自建7层,框架结构需要多少桩,钻多少深,钻800还是1米?
想用pm二维设计-旧版数据文件-画出一榀框架
请教各位大大地下室基础选型
做独立基础的话地下室底板下去2000至2500左右到卵石持力层,卵石承载力特征值为380,做桩基础地下室底板下去7米左右到中风化粉砂岩持力层,中风化粉砂岩岩石饱和单轴抗压强度标准值为6.5map,地下水的抗浮水位有4.2米,做哪种基础比较合理呢
1
框架结构梁偏移问题,感谢大佬。
框架结构梁偏移一般怎么考虑,比如在走道处是考虑往里面偏还是往走道偏,还是统一往一边偏,都往右或者往上?感谢!
已施工完成的独立基础需要降低基础底标高
调节池上面的水泥盖板承重怎么设计
一个1000t/d的污水处调节池设在全地下,上面建污泥脱水房,请问调节池上面的承重怎么设计