梁T型连接的问题
横梁2搭在横梁1上,横梁1搭在圈梁上(由于应力集中在搭接处,但是搭接的地方刚好有个900*1200的窗子,是否安全)。 横梁1:250*450,配筋为6根Φ14的纵筋; 横梁2:250*450,配筋为6根Φ14的纵筋; 圈梁:240*450,配筋为4根Φ14的纵筋; 整个房子是砖混结构,横梁2和横梁1是悬空梁,梁上还有240的砖墙,高3.6m
侧壁可以与主体结构脱开么
麻烦请教一个问题 有一个山地上的框架结构 地下一层4.5米 地上2层共10米 建筑西侧及北侧室外地面10米 东侧及南侧无覆土室外地面为0 现如果将挡土墙算作结构一部分 必造成刚度不均匀 扭转不规则 所以是否可以把挡土墙与整体结构脱开 节点又该如何处理呢
1
地基处理问题
当筏板基础下的地基,一部分进行地基处理,一部分不进行处理,那这两部分沉降分布怎么计算?
5
对于不均匀地基处理的一些相关问题
当不均匀场地,就是土层厚度不均匀,同一筏板基础下,采用部分天然地基,部分桩基时,应该要计算什么东西多?
厂里的柱子箍筋外露已经一年多了,请问还能撑几年啊
厂里的柱子箍筋外露已经一年多了,请问还能撑几年啊
水平气体管道开三通方向
水平气体管道上开三通,三通是从管道上方引出还是侧面?或者下方开三通
关于独立基础扩散角问题
场地开挖情况和地勘报告有出入,导致个别基坑实际开挖深度过深,相邻基础的高差不满足1:2的扩散角要求。是有建议两种处理方案:一种是相邻的浅处的基础统一加深,还有一种是较深的基坑用C20素混凝土填至设计标高。很好奇,用素土换填的方案,换填的这部分不用考虑相邻基础应力扩散的影响吗?为什么?
地基承载力不足怎么处理
地基底为全风化岩,普氏九级,回填做强夯。强夯后做人力桩扩底时塌方,二次勘探 持力层为17米,现底11米,下有淤泥,无法继续开挖。设计人防工程,承载力不足,无法拓宽,应当怎么处理?
隧道延米工程量计算公式
请教计算隧道施工中各分部工程工程量计算公式,如超前支护:每延米洞身超前支护小导管;初期支护系统锚杆(中空)、钢架、钢筋网片、锁脚锚杆、连接筋
支座正弯矩比跨中正弯矩还要大怎么搞?
本科生,在做毕设,因为算出来的基本自振周期很小,所以地震作用效应很大,现在内力组合之后支座正弯矩比跨中正弯矩大,而且还大得不少,那现在跨中配筋是要按支座正弯矩来配么?而且是按T形梁算?
求教大神地基普遍钎探、条形基础
地下车库采用下柱墩、条形基础、独立基础形式,设置防水构造底板顶面与各基础顶面平。 基础下进行钎探是肯定的,构造底板部分需要钎探么,普遍钎探的定义是什么?那里可以查到? 条形基础为下图样式,是不是图纸不完善,求图集。。。
10
求浅层淤泥处理方法
现在一有一条混凝土排水沟,断面2*2m,一岸是路,一岸是工业厂区,地基处理时候发现底下有两三米的淤泥,并且两岸路和厂区基础处理压过来一部分,看着挺硬,填土碾压顶上还开裂,求一个便宜可靠的地基处理方式,谢谢
5
江苏抗拔管桩
江苏省抗拔预应力管桩现在用哪种图集?苏G-T23-2013是否已被废止,PHA型桩要用哪本图集?
保温管道拆除需要单独套保温定额吗
施工单位报结算有一项拆除保温管道,修缮定额中并无拆除保温管道定额。具体怎么施工的?
工商业分布式光伏电站混凝土基础怎么计算?
工商业分布式光伏发电项目混凝土配重块选型,应根据那些条件进行计算,应选用多大的?麻烦给提供一个计算公式。谢谢!
毛坯房主卧天花板钢筋外露,该怎么解决?
正在装修中的房子,突然发现主卧楼层板漏沙,混泥土脱落,天花板钢筋都露了出来。开发商可是内蒙驻呼伦贝尔海拉尔区国企单位啊。施工队负责人只说愿意给予修补(而非重新浇筑),陪点误工费了事。这房子我已经没心思住,想退希望渺茫。要赔偿能赔多少? 如果打官司,国企单位很难打。该如何是好?求大神们帮帮我。
地下室汽车坡道基础
问一下基础,第一种是筏板,墙嵌固在筏板上。这个没问题, 是问第二种,防水板,墙还是嵌固在防水板上,但防水板尽可能不受基底反力,它的力又要传到基础上。 1、像图上画的,这种是防水板、墙、荷载,都传到扶壁柱上,再到基础上吗? 2、这种做法,基础到底有没有受到弯矩,剪力?(看它的计算书,是小软件算分开独立算的,基础的计算书荷载只有轴力,没弯矩,没剪力)
厕所项目资料表格有那些
厕所 有哪些过程资料,是不是有个沉层,应该用什么 表格完成,请问谁有做过厕所项目的资料,可以发我一份吗?
抗压试块委托单等级强度写错了
抗压试块委托单应该是地下室底板是c30p6的写成了c30?求助,抗渗的委托单送了,就是抗压写成了c30.
施工中洗手盆地漏等是否需要设置存水弯
目前使用的洗手盆基本都有自带水封或者存水弯,地漏也基本采用了带水封地漏/防干涸地漏等,基本不再需要存水弯,而我记得规范也有规定,严禁出现双水封避免出现气阻。想问一下各位,图纸设计一般也比较模糊,规范也对这块没有说明,在施工中都是怎么处理的,是否还是设置。我看到的工程,有的全部设置了,有的设置了一部分,有的都取消了。不知道哪些还需要设置,依据为何。谢谢!
建筑外墙內保温的做法
建筑外墙內保温的做法如何
十分着急!请帮忙解答一下
配筋文件VT6.7-0.3该怎么配,0.3具体是指什么?次梁箍筋G0.3-0.3是不是不能用6@200,要配8@200?
商铺要做一个混凝土夹层,不做柱和梁可以吗?
商铺要做一个混凝土夹层,夹层的尺寸为宽6.7米,深8.4米,百度为10cm,不做柱和梁可以吗?夹层下面中间部分用红砖做承重墙(墙长12cm,8.4米长),三面墙体淘空10cm,在墙内和原来的柱子里植入钢筋现浇,请问这样安全吗?
抗渗试块需要每次浇筑砼的时候都要做吗?
抗渗试块需要每次浇筑砼的时候都要做吗?像管道基础砼,每次几十米、几方砼浇筑一次,一般抗渗要怎么做?
地下室无梁楼盖顶板专项施工方案
地下室设计的是无梁楼板,设计有暗梁和柱帽,板厚350,混凝土强度达到多少能拆除支撑体系,顶板上覆土1.8米厚。
混凝土构件配筋及钢构件应力比简图
pkpm中《分析结果图形和文本显示》中,查看混凝土构件配筋及钢构件应力比简图的作用是什么,可以直接生成梁、柱、基础等的施工图,还需要查看混凝土构件配筋及钢构件应力比简图么?
灌浆料表面涂普通级环氧沥青漆
灌浆料表面涂普通级环氧沥青漆,干膜厚度不小于300μm该套取什么定额?
梁宽大于350是否要设置四肢箍?
梁宽大于350是否要设置四肢箍?
悬挑原来的梁想省掉,大家帮我看下,谢谢
外挑1.8米。原来的梁就在房屋在中间了,不吊顶也不好看,感觉结构上面也不是很大的影响, 这个自建房在长沙,准备建设五层,这个梁能省掉吗, 之前也见过别人省过,他们的跨度是4米,我这个只有三米
钢结构屋面做法
钢结构上人屋面用什么材料?用钢板行吗?多厚?