问答
给排水设计知道
给排水设计知道
20w+
提问
给排水设计版块主要用于网友讨论建筑给排水设计、消防给水设计、气体灭火系统设计、市政给排水设计分享及探讨,请文明交流。
默认
最新
热门
热评
生活水箱进水管和出水管用什么管材
请问一下大家地下室生活水箱的进水管,出水管,溢流管这些应该用什么管材? 还有生活加压泵的进水管和出水管用什么管材?
水泵接合器的数量怎确定呀,位置呢
如题,求助各位大神
给排水专业工程实例中会设计哪些导线测量工作?
给排水专业工程实例中会设计哪些导线测量工作?
严寒地区消防水池须设置于地下么?如若地上怎么保温
严寒地区消防水池须设置于地下么?如若地上怎么保温
4
输水干管栓规8.1.3如何理解
向室内消防环状管网供水的输水干管不少于两条,对于临时高压系统来说,一用一备两个消防栓泵,主泵泵的出水管是一条输水干管,备用泵的出水管是另一条输水干管,这样理解输水干管好像不对,应该怎么理解,请用图解释一下。另外能否用图示解释一下多个建筑环状管网布设!
底商住宅喷淋用热镀锌钢管,请问水力计算表在哪里查
喷淋选用的管材的热镀锌钢管,找了设计手册没有找到水力计算表,只找到了水煤气管的水力计算表,请问一下热镀锌钢管的水力计算表在哪里查啊?还是就是用水煤气管的水力计算表?谢谢各位大佬
水喷雾,自动喷淋,消火栓启动后排水问题
我这个项目上了三套消防系统,包括,水喷雾协同,自动喷淋系统,和消火栓系统。现在我在考虑发生火灾后,消防系统开始喷水后的排水问题,排水利用机械排水,这个排水泵的流量是按三种系统中水流量最高的流量选型,还是三种系统的水流量之和考虑。主要是三种系统的流量之和有点太大了,按照流量之和考虑的话,泵的选型和管道都特别大。而实际情况中,三种消防系统不一定会同时工作,所以这个应该怎么去确定呢??求大神回答!
请教:关于芬顿氧化法处理油漆废水问题
有做过油漆废水的大神吗?原水为真石漆、防水油漆等废水,cod过2w,bod有4500,ss都有2000,可生化性差,想弄个芬顿氧化提高可生化性,在前端我已经用板框压滤+破乳混凝沉淀保证ss进水要求cod大概有8000左右;现在我不太清楚芬顿对油漆废水去除率大概为多少,各种原因搞不到原水做实验,求大神指教一下!
天正cadT20V6.0版本
为什么我的天正CAD中没有带法兰的阀门?是只有T20V6.0版本才无法选择阀门带法兰这一项功能吗??
给排水设计 什么情况下需要插入断管符号
请问在绘制管道布置图时什么情况下需要插入断管符号?
单阀滤池什么设计,在哪本书有
单阀滤池什么设计,结构是什么
新人求助,在水电站中,管道内最大流量,和水头的关
新人求助,在水电站中,知道管道内径,求管道内最大流速,和水头的关系,即水头和流量的关系
新手求助!给排水设计该怎么学习恳请各位老师支招
本人做过一年时间的市政污水处理厂调试和运营,现在刚刚转行到一家设计院做给排水设计工作。到设计院快一个月了,之前领导只给了一份图纸和让自己网上查看规范,然后就让我模仿着画管道布置图,现在还一脑子浆糊不知道该从何下手,恳请各位前辈老师指点迷津,方便的话本人qq172221396
丙类仓库净空十米,货架内喷淋选不到对应喷水强度
丙类仓库危险级3级,檐口8.5米,净空10米,货架高度不到七米,无采暖采用预作用系统,货架内喷淋按喷规5.0.4-3最大净空只给到9米,喷水强度该按什么规定来选呢?求大神指点。
3
单体构筑物之间怎么确定高程?
毕设高程图不知道该怎么画。单体构筑物计算都完成了,想问问怎么确定各个构筑物之间的高度关系,然后生化池啊、二沉池啊这些怎么确定是地面上还是半埋啊。本科生真是废物。不对。我是废物。还有个小问题就是处理市政污水,不知道选泵、选鼓风机什么的,询问了同学说只要数据对得上就随便选。想问问,真这么随便吗。
1
格栅大小与除污机选型的关系
在做毕业设计,无意间发现宝藏论坛。想问下各位大佬,格栅计算出来单个宽度有1.5m,建议使用哪种型号的除污机呢?因为看了一看大多除污机最大宽度都是1.2m,就不知道该怎么办了,除污机宽度一定要比格栅大吗?
增压稳压装置与水泵压力问题?
喷淋主泵启动时,增压稳压装置(位于地下消防泵房)的循环泵停泵,但是气压水罐处于p2压力,那气压水罐的压力不会阻碍主泵提供的压力(扬程)吗?
AAO工艺污泥负荷是指好氧池还是整个池子?
AAO工艺设计时,规范上的参数取值是污泥负荷0.05-0.15,那么这个值是指好氧池的负荷还是整个AAO池的负荷?按V=Q*BOD5进出水差值/LS/X计算出来的是好氧池容积还是AAO整个池子的容积?
小白求问,消防系统稳压增压装置问题?
1建筑物有一处发生火灾,消防稳压系统启动供前十分钟的灭火用水。可是之前湿式报警阀动作,导致消防主泵早已启动。这时消防员使用消火栓,消火栓喷出的水是消防稳压装置里的水还是消防主泵的水?是消防主泵的水的话那主泵计算扬程计算是不是要考虑稳压泵系统的压力(扬程)。2另屋顶消防水箱的出水管连接到消火栓系统的最高一层的位置是不是不太合适?(会导致计算水泵扬程时把屋顶水箱的高度也要考虑进去)
污水井太深,预埋管怎么接?
一条规划市政道路,现状已经有做好一道污水管,埋深有30m左右,直接接到污水处理厂中,但是没有预留检查井,到时候两侧小区建成后,要怎么排污水呢,
请问下各位大神生活给水系统中气压给水的设计
RT,因为楼顶小屋面高度不够,且消防有要求,所以把生活给水设备移到大屋面布置,但这样顶层肯定达不到最不利点卫生器具工作压力,所以我在楼顶用气压给水方式,通过稳压泵和气压罐加压,然后下行供应到各楼层,这个下行管的压力是取稳压泵的扬程还是气压罐的工作压力?如果是气压罐的话是取其最大工作压力还是最小工作压力了?
水库的取水构筑物的课程设计求助
城镇供水的设计,要算一个取水构筑物,但是没有给任何的标高,看手册上要算水泵的扬程需要水位的标高和水泵基准面到净水构筑物水面的高度,要自己定吗。
天正给排水的坐标标注怎么改字体大小?
请问,天正给排水软件中,室外菜单-注坐标点的功能,如何更改标注文字的大小
2
橡胶坝围水会造成死水吗?
贮泥池是否应该同时计入初沉污泥和浓缩后的污泥?
本人是菜鸟一枚,我看网上的部分计算书设计贮泥池的时候,泥量是按初沉污泥和浓缩池剩余污泥的量算的,现疑问有二:1.这不就相当于将浓缩后和为浓缩的污泥混合在一起了吗?那浓缩效果岂不是大打折扣?2.我这里还设置了分置式的AAO和MBR,如果确实应该加在一起,是否应该加上他们的剩余污泥?
天正中为什么没有DN200管径
医用纯水系统用水量怎么计算
各位老师,医用纯水系统用水量怎么确定计算?有相关计算依据吗?
闸门设备对土建荷载问题,求教
刚刚进入这个行业,不懂,希望各位大佬解惑。土建上安装一个闸门设备,对这个土建荷载简单来说是不是就是启闭机的启闭力就行了。不知道我的想法对不对?能不能详细说一下,谢谢各位大佬了
关于EPANET 泵的使用
存在AB两个水库, A水库与B水库通过若干管节相连接。A高程超过B近50m.如何使用在管节中设置泵站,使得B水库向A供水?
市政雨污管垂直埋设检查井要怎么做
雨水管和污水管上下平行埋设,污水管在雨水管下面,污水检查井要怎么做?是做交汇井吗?