一钢网架屋顶,两边分别支承于两栋不同的框架结构上
一钢网架屋顶,两边分别支承于两栋不同的框架结构上,设计时应注意什么问题
关于新版pkpm总信息中的刚重比结果的疑问
请问刚重比计算要不要考虑质量沿高度变化?新版pkpm(3.2版以后)计算中给出了考虑与不考虑的结果。是不是只要看考虑沿高度变化的结果呢?有1个高层住宅和大地下室连为一体,无法做到顶板嵌固,所以按底板嵌固计算,建模时地下部分外扩了2跨,考虑相关范围的影响。结果文件中不考虑质量沿高度变化时,刚重比不满足,考虑质量沿高度变化时,刚重比满足要求。试着把外扩的2跨删掉,两种都能满足。
请问框架结构楼梯间填充墙厚度有没有要求
我记得以前看见过一条规范要求不小于250,现在找不到了
变截面柱刚度是并联还是串联?
在进行网架屋盖设计时,支座是弹性支座的话,要用到支承柱的各向刚度,我想请教大家,如果是变截面柱的话,变截面柱刚度是按并联计算还是按串联计算?在STWJ中只能计算等截面柱的各向刚度,能附计算公式最好。
求助,平动系数和扭转系数都要0.9以上,怎么调
求助,平动系数和扭转系数都要0.9以上,怎么调
5
堆载8kN/平,加3T叉车,设计应该怎么考虑活载
在框架厂房设计中,二、三楼的堆载是8kN/平,加上载货量为3T的叉车运货,已算出叉车对楼面等效均布活荷载为15KN/平,我想问,在计算板、次梁、主梁、柱、基础中应该怎么考虑活荷载。需要分两到三次计算吗?计算板和次梁时是按照最大的15KN/平计算,计算主梁、柱、基础活荷载是按照叉车荷载15KN/平X0.8=12KN/平,还是直接考虑板的推载8KN/平。
1
钢结构简支梁
钢结构建筑平面:12m长,宽7m,用300*150*6.5*9H型钢梁作为支撑,上面用桁架楼承板打混凝土,混凝土厚度100mm,请问:方案能实施吗?钢梁能承平均承重1.5KN/平方
关于板上布置上部贯通纵筋的位置
刚开始接触结构设计,今天看图集(G16101-1)44页,标准层的板平法施工图,发现在走廊位置的板布置了上部贯通纵筋,想问问这里为什么要贯通?难道这里板中间也要考虑温度应力的影响么?是不是只有需要布置温度筋的地方才会贯通布置
求一个独立柱基础施工组织设计的模板学习一下
学生党,求一个独立柱基础施工组织设计的模板学习一下~~
刚架结构和钢架结构,桁架结构
刚架结构和钢架结构有区别么?它们之间是什么关系?刚架结构能不能包含桁架结构?如下图,中国农业大学体育馆,百度百科上说是钢架结构,那它算不算刚架结构?还是说有桁架就是桁架结构?
现要在原有两层厕所的一楼加设两间房间
本人新手,现在手上有一个改造工程,也就是改造厕所,在一楼里面做两间房间出来,厕所外墙240,房间120,层高3300,需要做条形基础和地梁,但是在PKPM中卡壳了,建模时候没有在上面加梁,荷载也不知道怎么输入了,现在好迷茫,希望有大神能给我解解惑,万分感谢!
PKPM中梁配筋结果出现1000是什么原因
PKPM中梁配筋结果出现1000是什么原因 怎么解决
结构设计中基础埋深是根据图纸上的什么来确定的
现在做的一个砖混结构 只有一张首层平面图和一个楼梯牛腿详图 现在不知道该怎么确定基础埋深和地基承载力特征值
位移法中的单跨梁杆端弯矩求解
请问杆端弯矩MAB为什么等于-ql^2/3?
我的midas运行结果内力图很不正常
midas小白一枚,找正常的模型对比了,并没有发现任何问题,请问有人遇到同样的问题吗?
盈建科位移比?
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值 1.00 有什么影响?
pkpm变截面屋面梁
pkpm中怎么建立下底面不变,上顶面随坡度变化而增高的变截面梁
有那些部位要抗震
基础的抗震是不是同上部结构抗震等级一样?连梁、构造柱、门窗过梁、桩基础的承台、女儿墙的钢筋要不要抗震设置。
箱型钢柱柱顶封板结构大样
请大神给我一个箱型钢柱柱顶的封板大样,箱型柱350x350,施工方想加设14厚*柱宽+40mm的封板处理,谁能给我一个大样?主要是涉及到焊接形式
高位连体结构与地位连体结构是怎样定义的
高位连体结构与地位连体结构是怎样定义的
钢结构大棚长50米宽33米起多大的拱?
有知道的帮忙算一下。谢谢
楼梯构造设计任务书
请大佬作图, 有偿。。。。。。。。。。
8
关于地基土的受力范围
在地基规范里有这样一条规定,说在地基土受力范围内如果存在软弱层…… 我就是想知道这个受力范围怎么确定,如果基础是筏板基础的话。还有就是,是不是受力范围之外如果存在软弱层的话可以不用考虑了?
pkpm建模时砌体结构阳台怎么表示
pkpm建模时砌体结构阳台怎么表示,用墙体可以么
新手关于基础梁搭偏心柱的一点疑问
假设有两个400*400的柱子,一个向上偏心100,一个向下偏心100,它们之间的框梁最多只有200宽才能两边都搭到对吧?我记得梁不能超出柱边好像是强条吧?但是又有另一条强条说基础梁拉梁的梁宽不小于250,那么请问在这两根柱子之间应该如何设计基础梁呢?
英文文献结构damage和failure的区别
各位大佬好,我是结构专业的一名学生,近期课程需要在看英文文献,有一个地方不太明白 1. Only one earthquake record was run in this study, and this PGA was scaled up progressively until failure or excessive drift was observed. 2. From this speci
PKPM中钢柱中间变截面后的长细比
钢柱在中间变截面后,PKPm默认柱变截面处有支撑了,导致计算长度减半,然后长细比是不是不准确了呢? 我在做一个既有门刚结构的荷载复核工作。钢柱高将近14m。一开始我看图不仔细以为柱是同一截面,建模后发现柱长细比240+,再仔细看柱原来在靠近中间的地方因为有吊车所以变截面了。然后我在柱中间点了节点,重新布置柱子。结果程序给把柱子分成两段了,长细比自然是够了。可是,变截面处根本没有增加斜撑等减少柱子计
方柱变截面成圆柱,有没相关的规范或图集可以参考
方柱变截面成圆柱,有没相关的规范或图集可以参考,谢谢!
5
关于地基处理方案上部结构荷载取值
我要进行地基处理方案论证,但是只知道上部结构为框架结构,地上3层,1层地下室,面积已知;筏板基础,埋深已知。那基底压力可以估算么,可以的话怎么估算,是否可以用估算的值进行地基处理设计?
板房的效果图用什么画?怎么画?非常感谢