土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压泵稳压的消防给水系统气压罐缓冲水容积怎么确定

请问谁知道稳压泵稳压的消防给水系统气压罐缓冲水容积怎么确定?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年03月02日

    陌声人

    消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014第5.3.3条:
    稳压泵的设计压力应符合下列要求:
    1、稳压泵的设计压力应满足系统自动启动压力和管网充满水的要求;(强制性条文)
    2、稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力值设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07Mpa~0.10Mpa;
    3、稳压泵的设计压力应保持系统系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15Mpa。

    2020-03-02 09:07:02 来自 PC 评论 举报