土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 振冲砂桩地基处理中,出现表面有气泡现象
振冲砂桩地基处理中,出现表面有气泡现象,导致形成地面一片泥浆一样现象是否正常?如不正常,应注意什么问题?大神们能给解答一下么?

全部回答(3 )

  • 敬于才华

    降低振动力的大小,以减小地层的震动影响,可以采用低频高振幅的振筛处理。

    2023-11-09 15:31:09 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    回答:振冲砂桩地基处理时,表面出现气泡一般是因为颗粒太细,含水量过高,或者振动强度过大导致,建议可以采用以下方法来解决: 1.增加桩端防突破板长度:根据地层情况,增加钻杆及防突破板长度,以提高桩端防护效果。 2.减小振动强度:降低振动力的大小,以减小地层的震动影响,可以采用低频高振幅的振筛处理。 3.降低含水率:可采用加气混凝土、水泥土等材料,以降低含水率,提高桩身密实性。 详细处理方法可以参考《建筑地基处理规范》(GB50007-2011)第6.6.2.2条规定。
    2023-09-28 09:58:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 冲砂处理地基承载力计算
    根据地基处理规范JGJ79-2012编制,能快速调整各参数而决定处理地基的地基承载力和变形模量
  • BCFG地基处理设计
    工程概况,场地情况,工程特点
  • 论混凝土表面气泡的成因和防治
    随着混凝土新技术、新工艺的发展,对混凝土结构表面的要求越来越高,清水混凝土施工已成为历史的必然。然而在混凝土工程施工中,由于原材料、配合比、施工工艺乃至脱模剂等因素的影响,混凝土表面的蜂窝麻面一直是困
  • CFG地基处理excel计算
    CFG桩地基处理excel计算表格,包括深度修正
  • CFG复合地基处理图纸
    某小区地下室采用CFG桩复核地基处理的设计图纸,包含桩基的布置及相关说明。图纸标明了设计桩顶标高,褥垫层底标高,电梯井与集水坑垫层铺设构造,桩身剖面示意图等。
  • BCFG地基处理施工组织
    建筑面积地上13 万m2,地下5.6 万m2,由五幢高级公寓组成。
  • BCFG地基处理施工设计
    工程特点,施工总体部署及准备,施工总体顺序
  • 混凝土表面气泡问题综合分析
    涝河水库除险加固溢洪道改建工程是由山西省水利建筑工程局涝河水库项目部承建,该工程由引渠段、控制段、泄槽段、消力池段组成,全长355m ,总跌差27m ,溢流堰底高程550.0m,泄槽段纵坡0. 01~
  • CFG复合地基处理工程
    1、凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰等,均应符合标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定。
  • 灰土挤密地基处理说明
    图纸包括灰土挤密桩法地基处理说明、灰土挤密桩平面布置图等,可供参考。
  • 人工挖孔扩底地基处理说明
    人工挖孔扩底桩地基处理说明,图纸包括桩平面布置图、挖孔桩顶护筒大样、挖孔桩护壁大样、桩基说明,可供参考。
  • BCFG地基处理施工组织方案
    工程规模:建筑面积地上13 万m2,地下5.6 万m2,由五幢高级公寓组成。
  • BCFG地基处理施工方案
    位置 北京XX区XX路XX号。 工程规模 建筑面积地上13 万m2,地下5.6 万m2,由五幢高级公寓组成。 建设单位
  • SDDC地基处理施工方案
    拟建场地位于十字东南角,项目净用地面积112756平米,约合169亩。 由于本工程拟建场地天然地基具有湿陷性且承载力不能满足拟建建筑物设计要求。根据本场地特点和设计要求,地基处理设计拟采用孔内深层强夯
  • 树根地基处理的应用
    树根桩是一种小型钻孔灌桩,直径为150~300mm,桩长5~25m,它是利用小型钻机按设计直径,钻进至设计深度,然后放入钢筋笼,同时放入压浆管,注入水泥或水泥砂浆,结合碎石骨料成桩(故又名碎石压浆桩)
  • 地基处理CFG专项施工设计
    施工方法及工艺,施工质量保证措施,大型设备防倾覆预防措施
  • BCFG地基处理建施组织设计
    工程概况, 施工总体部署及准备
  • 钢渣地基处理论文20篇
    钢渣桩或地基处理论文20篇
  • CFg地基处理毕业论文
    高速铁路是20世纪世界交通运输领域的重大成果,是一个专业面极广、技术先进成熟的庞大系统工程,是人类的共同财富。不断提高铁路的运行速度,让铁路尽快赶上发达国家的水平,适应社会发展和人民生活水平提高的需要

回帖成功

经验值 +10