挡土墙留洞,有什么办法补齐?
地下一层建筑,挡土墙为了方便,施工的时候留了一个跨度的洞口没做挡土墙。现在土要回填了,有什么办法封堵么?洞口大小为9.4x3.3,下端为条形基础,上端为500x1250的梁,两侧是框架柱。还有一个小门洞,1.8x2.5m高。 我想的一个办法是植筋做挡土墙,但是墙上下两端都得是铰接了。或者大咖们有没有更好的办法。
5
求教混凝土结构设计中框架柱纵向集中荷载计算问题。
如图1所示,顶层楼面恒荷载为6.89KN/m2,对于C轴柱纵向集中荷载计算中,第一项为梁自重;第二项为板传荷载,对应图2的1号三角形荷载区域;第二项为板传荷载,对应图二2号梯形荷载区域;第三项为板传荷载,对应3号三角形荷载区域;第五项为5对应的次梁荷载。有两个问题: (1)第三项荷载计算(黄色框),为什么要除以2呢? (2)第四项荷载计算(黑色框)是哪一项荷载呢? 请各位大神不吝指教,谢谢。
岩土工程好还是结构工程好?
岩土工程好还是结构工程好?
浇筑混泥土柱子
气温0~2度, 柱子浇筑混泥土,振捣完成后,天下雪了,本人爬到柱子顶端去盖布,爬最上面一截的时候抓的是钢筋,钢筋应该有点移动,这样对柱子有什么影响? 老爸因为这个事情很生气,狠狠的骂了我一顿,现在很难受,求土木大神帮帮我,现在已经如何补救。。
1
钢结构厂房可移动的方案
如果每个钢柱下面给他装上一个轮子那么柱脚在计算的时候是按照铰接计算吗?该怎么定义柱脚?梁柱连接节点是按照铰接还是刚接计算?钢梁挠度怎么控制?整体刚度是否要控制好?大体方案该怎么做?
请问:钢结构规范什么时候发布新的?
今年结构师考试,用新的钢结构规范吗?
请问这个结构安全吗。柱会不会少了。
请问这个结构安全吗。柱会不会少了。防震吗?这台单跨结构吗?中间要加柱子会好一点吗
问一下卫生间承重墙可以去掉吗
我是复式楼,总共30层我住丰27 28楼,二层上下各70平方总计140,为了做一个楼梯上去我的客厅就没有位置了,想把这客厅旁边卫生间去掉,直接使用二楼的卫生间就可以了,现在问题是卫生间有一个面是承重墙,不知道这个墙可以拆吧?
1
结构中的XQ表示什么意思
结构中的XQ表示什么意思,是什么墙还是其他?
剪力墙中,墙柱混凝土的等级取值,取决与什么?
各位同仁大神,请赐教一个问题。对于高层剪力墙结构,墙柱的混凝土等级取值与什么因素有关呢? 为什么看一些设计图纸中,32层剪力墙,顶部5层墙柱混凝泥土等级C30,自顶而下,每7层降一次混凝土标号(C35-C40-C45-C50),底部C50。 我的了解是,墙柱混凝土等级设计时,主要考虑2点, 1、规范要求的最小混凝土等级(C30或C25),一般剪力墙上部均用此C30,就是这么来的。 2、规范要求的墙
10
各位大神,请问光伏板风荷载体形系数取值
如图,根据荷载规范,倾斜光伏板(假设角度10°)正风压时,下边缘风荷载体系数是不是取U3=1.3,上边缘取U4=0.5,背面受风的时候相反,这样的话,实际上板面受到的是一个梯形面荷载,这样理解对不对?还是说光伏板风荷载体形系数只取两个系数中的大值1.3。如果光伏板平铺或者倾斜角度2°的话,风荷载体形系数如何取?
请问三层异形柱框架结构别墅振型数可以设为6吗
请问三层异形柱框架结构别墅振型数可以设为6吗,输入9时提示振型数不对。
5
矿用工字钢(11#)承载能力
矿用工字钢承载能力是多少?槽钢承载能力是多少?(不会计算,有没有承载能力表)
水泥砂浆砌筑片石抗剪验算
请问能做到1.5m深么?若能,请问b值如何确定
自建房横梁上有裂纹如何加一根立柱
自建房横梁上有裂纹,加一根立柱,如何使柱子与梁接口密实?
无梁楼盖柱上板带 板底钢筋布置是否需要通长?
无梁楼盖结构,柱上板带的板底纵筋按照P129页要求,需要通长,请问这个通长是必须的吗?是否可以布置通长+附加的形式?
阳台已做好,想增加柱子?是够可行
农村建房,如图阳台已经施工完毕,现在觉得少了左边的柱子很难看,想从一楼到三楼增加一个柱子,是否可行?如何操作?
1
工业厂房竖向框排架结构 位移控制问题
有一个工业厂房项目,一层层高6.500(标准框架结构),6.500以上中间的柱不上去,两边跨柱上去,跨度24米(一侧有附房层高5米),有一个16吨的桥式吊车,厂房总高度约19米。项目位于7度0.15g,场地类别3类。最后算下来 6.5标高以上大空间处的位移 若按1/550控,非常困难。个人感觉这种结构形式不应按1/550控,应按排架结构控位移。打电话问了图审 说得按1/550。请问各位高手对这种结
20
请问结构柱出现蜂窝的解决方法。
请问结构柱600mm*600mm 4.2米高的结构柱,一楼施工拆模后。发现柱子底部有蜂窝的问题。请问怎么解决这种问题。蜂窝层少的有双面的,多的有四面的。高度少的有20cm以内的。多的有1米多的。 是否需要蜂窝层20cm以内整个柱子截面全部剔除重新浇筑? 或者是仅需要剔除蜂窝至密实处进行浇筑? 这种蜂窝的问题,内部是否会延伸至整整个柱子截面都是蜂窝?
异形板阳角设置了暗梁还需要设置放射筋吗?
暗梁能不能起到把这一块异形板分成两块的作用
钢筋混凝土框架结构中 主次梁关系问题
框架结构中 次梁与次梁直接的支座关系 软件计算的结果和实际设想的往往不一样。比如我的梁一250x600的,梁二250x500的;设想梁二以梁一为支座,软件计算结果显示的意思它俩互为支座,相交处都有附加箍筋。请问这种情况能不能手动改一下支座关系?改了后会不会有什么问题?
8
广东省二级结构怎么注销?
在二级结构信息公开平台上发布了停止从业的信息,但在住建部的网站上还能查到注册在原单位。 请问广东的停止从业是否等于注销注册啊?急,谢谢大家
请问什么情况下属于组合梁
请问一下,一个钢结构办公楼,楼板采用压型钢板加混凝土楼板,这样的情况下钢框架梁是单纯的按钢框梁算还是按钢规上面的组合梁计算呢?是不是只有加了抗剪连接件的才按组合梁计算,没有连接件的,楼板和钢梁各算各的,谢谢
请教各位大神,这种做法满足规范要求吗?
请教各位大神,这种做法满足规范要求吗?
5
二层砖混楼上加盖一层框架可行吗?
原有二层砖混楼,在基础满足的条件下,加盖一层框架,请问是否可行?须注意什么问题? 原有只有两层砖混楼,增加一层转换层对整体建筑高度影响有点大了。 目前思路是,框架结构的框架柱全部布置在原有砖混结构的三七墙上,并且框架柱底设两两拉结的反梁,反梁 坐落在原有三七墙的墙顶圈梁上,以此形成转换并处理砖墙局部承压不足的问题,不知可行性如何? 如果可行,如何解决框架柱与原有墙体连接处的局部承压问题?请不吝赐教
4层半的房子都可以内框架结构吗?
农村4层半的房子,横向6米,纵深16米, 第一层高4.8米 , 11个柱子, 两边各4个,中间3个 除大门外,其他3面砌砖后在浇铸,中间是两个柱子,可以说是内框架, 请问2,3,4,层都可以这样做吗? 还是从第二层开始,里面房间要先砌砖在浇铸? 哪个更好?
10
3层框架结构,室内楼梯全部砸掉,会影响整体结构吗
3层框架结构,室内楼梯全部砸掉,会影响整体结构吗
薄弱层的弹塑性变形一定要验算吗?
薄弱层的弹塑性变形一定要验算吗?如果薄弱层不影响基础,那以后会不会在建筑物使用期内会不会影响到呢。
5
钢梁拼接问题求助求解答,谢谢
《抗规》H.2.8条 提到钢梁拼接节点 避开最大应力区max(1/10梁净跨,1.5梁高),是指的拼接节点到柱翼缘表面得距离应小于max(1/10梁净跨,1.5梁高)么?
上一页