地铁站通风空调系统能耗测试与分析
【摘 要】 对南京某地铁站通风空调系统的空气温湿度、空调水进出口温度、风量、空调水的流量进行测试与分析,提出了减少地铁通风空调能耗的可行方案。通过对改进后地铁通风空调系统能耗测试和对空调区温湿度及 CO2浓度进行监测。结果表明,在满足地铁通风空调要求情况下,地铁站通风空调系统能耗明显减少,为南京地铁其它各站通风空调节能提供一定的指导意义。【关键词】 大系统;风机频率;CO2浓度;空调能耗;测试与分析 0 引言 一号线南京站位于铁路南京站下,为地下二层岛式车站[1,2]。该站运营五年来,发现部分空调房间冷量不够,风量分配不能满足使用要求导致室内闷热、设备容易受损,尤其是部分设备用房,如信号设备室、票务室等存在结露、滴水等现象。另一方面空调能耗大,因此有必要对南京站通风空调系统送回风量、温湿度,空调水系统的流量分配、进出口温度进行测试,找出原因所在。 地铁站通风空调大系统主要保障站厅和站台等公共区内的空气环境,能否达到预期的运营状态,取决于系统风量、冷量及其在各系统的分配[3,4]。本文还对地铁站空调大系统的风量、送回风状态、站台和站厅温湿