消防报警系统安装工程方案
消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
消防系统工程竣工验收所需资料
消防系统工程竣工验收时,工程技术保证资料文件主要包括:1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告;主要设备有:① 或者自动报警设备(包括:探测器控制器等);② 室内消火栓;③ 各种喷头、报警阀、水流指示器等;④ 气压稳压设备;⑤ 消防水泵;⑥ 防火门、防火卷帘门;⑦ 防火阀;⑧ 水泵结合器;⑨ 疏散指示灯;⑩ 其他灭火设备(如二氧化碳等)。7、主要设备及材料的合格证;除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。8、隐蔽工程记录;主要隐蔽工程记录如下:① 自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录;② 消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录;③ 消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统);④ 接地装置隐蔽工程记录