03G101平法图集-关于墙的问答
墙●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是"锚入板中"(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性"加强带"。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(
陈青来03G101-1图集的问题答疑
一)墙问题 ●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可? ■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。 ●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径? ■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的
用03G101-1图集的几点注意事项
这里所说的几点都是标准图集中已有的内容,但都是些容易忽略的地方,摘录出来提醒注意: 1. 使用03G101-1标准图集时最好去图集的官方网战下载图集的勘误,调整和增补文件。然后根据这些文件编制“标准构造详图变更表”来配合标准图集的使用。官方网战的网址为:http://www.chinabuilding.com.cn 2. 柱平法施工图中主要是:(1)同一编号的柱在未画配筋的柱截面上应注写该柱截面和轴线关系的具体尺寸。(2)要单独注明根据规范需要箍筋全高加密的柱。(3)当为非抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋,应由设计者另行注明。 3. 剪力墙平法施工图中主要是:(1)对于轴线未居中的剪力墙(包括端柱),应标注偏心定位尺寸。(2)当为非抗震设计时,在墙柱纵筋搭接长度范围内的箍筋,应由设计者另行注明。(3)在抗震设计中,对于一,二级抗震等级的剪力墙,应注明底部加强区在剪力墙平法施工图中的所在部位及其高度范围。(4)当剪力墙中有偏心受拉墙肢时,无论采用何种直径的竖向钢筋,设计者均应注明采用机械连接或焊接接长。