《消防给水及消火栓系统技术规范》消防设计疑问解析
新消规已经实施了一段时间了,但是在使用过程中仍有很多疑问的地方,本文就《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014在给排水消防设计过程中需注意的几方面内容加以解析,以充分理解规范编制组的意图,从而有效解决设计过程中存在的问题。不妥之处,大家多多交流。 《消防给水及消火栓系统技术规范》( 以下简称《消规》) 2014 年10 月1 日实施后,由于在很多内容方面与以往消防给水设计规范有很多的变动之处,因此在整个行业产生了很大的影响,也由此出现了很多不同的解读,笔者根据近半年参与的工程项目设计,经过和各方专家以及同行人士的探讨,针对消防给水系统设计的相对于以往不同的设计内容进行总结,归纳出一些个人见解。一、关于建筑室内外消防设计流量的取值,在原有《建筑设计防火规范》( 以下简称建规) 《高层民用建筑设计防火规范》( 以下简称高规) 的基础上作出更明确的要求,建筑物室外消火栓设计流量统一采用根据建筑体积取值,建筑物室内消火栓设计流量除住宅及高层建筑采用建筑高度取值外,其余均按建筑体
《消防给水及消火栓系统技术规范》设计运用分析
根据实际工作经验,总结了《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014在给排水消防设计过程中需注意的几方面内容,以充分理解规范编制组的意图,从而有效解决设计过程中存在的问题。 《消防给水及消火栓系统技术规范》( 以下简称《消规》) 2014 年10 月1 日实施后,由于在很多内容方面与以往消防给水设计规范有很多的变动之处,因此在整个行业产生了很大的影响,也由此出现了很多不同的解读,笔者根据近半年参与的工程项目设计,经过和各方专家以及同行人士的探讨,针对消防给水系统设计的相对于以往不同的设计内容进行总结,归纳出一些个人见解。一、关于建筑室内外消防设计流量的取值,在原有《建筑设计防火规范》( 以下简称建规)
建筑消防设计规范与标准
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200