你知道怎样画电气原理图么?
电气原理图中,所有电器元件的图形、文字符号必须采用国家规定的统一标准。一、画主电路回路 绘制主电路时从电源端开始,按电路连接方式用实线画出主要用电设备,如断路器、熔断器、变频器、热继电器、电动机等。二、画控制电路回路 1、控制电路是通过弱电流的电路,由开关、按钮、电器元件的线圈、信号指示、接触器的辅助触点、继电器的触点等组成。 2、我们要按各部分需完成的功能,分割成若干个局部控制电路,然后本着先简后繁、先易后难的原则逐个画出每个局部环节,再找到各环节的相互关系。3、同一电器元件的各部件在控制回路图中可以不画在一起,但要用相同的文字符号标出,如果有多个同一种类的电器元件,可在文字符号后加上数字序号。
两进线一联络电气原理图
不知道怎么上传图片,只能文字说明,PC柜两电源一用一备本电路图为自投自复型控制电路工作原理:一、 电源供电1、 先将1#、2#进线柜上的转换开关扳至手动,母联柜上的转换开关扳向零位;2、 供入1、2电源;3、 合1QF,I段电源投入,将转换开关扳至自动位;4、 合2QF,II段电源投入,将转换开关扳至自动位;5、 再将母联柜上的转换开关扳至自动位,做好自投准备。二、 电源停电1、 I段电源停电时,闭锁继电器1K1、1K2线圈失压,1QF欠压脱扣器失压脱扣跳闸,1K1、1K2常闭触点闭合,接通母联柜3QF控制回路和时间继电器3KT,3KT常开触点经延时后闭合,母联断路器3QF合闸投入,2QF带全部负荷;2、 II段电源停电时与I段电源停电时相同。三、 电源恢复1、 I段电源恢复时,闭锁继电器1K1、1K2吸合,其常闭触点断开,母联柜3QF控制回路电源断开,其欠压脱扣器失压跳闸,3QF的常闭触点接通1QF的控制回路和时间继电器1KT,1KT的常开触点经延时后闭合,1QF自