自力式压差控制阀的应用
自力式压差控制阀的应用供热计量室内安装恒温阀等自控装置用户入口必须安装自力式压差控制阀一、 不安装自力式压差控制阀,近端用户由于压差过大,,恒温阀感温包的膨胀推力是有限的.当近端用户室内温度达到设置值时恒温阀无法关断,近端用户室内温度超标。二、 不安装自力式压差控制阀,近端用户压差过大,远端用户压差过小,外网压差不平衡,造成近端和远端用户室内温度产生时序,如果时序过长采用间接性供暖方式。造成远端用户还未达到用户需求又到了供暖的间歇时间,使远端用户无法达到供暖要求,如变频变流量调节时由于时序过长远端用户还未达到用户需求又到了热源循环水泵的采用间接性供暖方式调小转速的时候,使变频装置无法发挥应有的功效。三、 如果不安装自力式压差控制阀,当各用户调节时会相互干扰,部分恒温阀 调节时,会引起所有的恒温阀无谓的动作。四、 不安装自力式压差控制阀,室内温度达到需求时由于近端用户压差过大,会导致恒温阀产生噪音,影响舒适度。五、 不安装自力式压差控制阀,感温包长时间在高压差工作下还会减短恒温阀的使用寿命。
自力式压差控制阀选择注意事项
压差控制阀压差控制阀,不需任何外来能源,依靠被调介质自身压力变化进行自动调节,自动消除管网的剩余压头及压力波动引起的流量变化,恒定用户进出口压差,特别适用于分户计量或自动控制系统中,有助于系统运行时的稳定。 (1)压差控制阀应与阀外管网压差相配套 阀外管网压差不同,压差控制阀工作特性曲线是不同的。因此在设计选用和管网实际运行时,应保证阀门安装位置点的管,管网压差在阀门允许的范围内变化。实际压差过大或过小都将使弹簧失效,导致阀门无法正常工作。 (2)压差控制阀设定压差的选取 压差控制阀设定压差应与阀内管路系统在设计流量下的阻力相匹配,以保证阀门在其最佳工作区域工作。二者相差过大将导致阀内管路系统实际流量过大,从而造成阀外管路系统水力失调或导致阀内管路系统实际流量过小影响供热效果。 (3)压差控制阀口径的选取 不同口径的压差控制阀控制的流量范围不同。在选用阀门时,应根据阀门工作特性曲线将阀内管路系统设计流量取在阀门控制流量范围的最佳工作区域内偏大侧较好。选取阀门口径
自力式流量控制阀压差控制阀
自力式流量控制阀由自力式差压阀和手动调节阀两个阀组成,其中自立式差压控制阀的作用是保证手动调节阀的进出口压差恒定,由于压差恒定,流量也达到了恒定。自力式差压控制阀用在供热中,目的是保证热用户的差压恒定,而流量则由热用户的室内系统控制,因此,自力式流量控制阀适用于热源、循环泵基本够用的质调节系统,自力式压差控制发誓用于热源很大、循环泵很大的变流量系统,就目前的中国国情来看,自力式流量控制阀和质调节的运行方式是符合国情的,从节能的角度看,老的建筑应把改善围护结构的耗热量放在首位,其节能效果在50%以上,二热计量的节能效果最躲不过20%.不同厂家的自立式流量控制阀质量差异很大!!!
自力式压力控制阀的压力
?自力式压力控制阀的直动式减压阀是由旋钮直接调节调压弹旋来改变减压阀输出压力的。当顺时针方向调整手柄1时.压编弹簧2,3推动膜片6,滋流阀座5,阀芯8向下移动,使进气阀Q10开启,气流通过阀口的节流减压作用后压力降低,从右侧输出压力。 与此同时,自力式压力控制阀有一部分气流由阻尼孔7进人膜片气室.在膜片下产生一个向上的推力与弹簧力平衡,减压阅便有稳定的压力输出。当愉人压力发生波动时,如箱人压力瞬时升高时,输出压力也随之升高,使膜片下的压力也升高.将膜片向上推,阀芯8在复位弹簧9的作用下上移,从而使阀口10的开度减小,节流作用增强.使粉出压力降低到调定值为止; 反之,自力式压力控制阀若输入压力下降,则抬出压力也随之下降,膜片下移,阀口I0开度增大,节沈作用降低,使输出压力回升到调定压力,以维持压力毯定。调节手柄1以控制阀口开度的大小,即可控制输出压力的大小。
分享自力式压差控制阀选择注意事项
在选用阀门时,应根据阀门工作特性曲线将阀内管路系统设计流量取