台北101大楼如何减小风荷载 地震荷载作用下的侧移?
台北101大楼总高508公尺,楼层数为101层,属於超高层建筑,这种大楼在高层位置容易受到风力影响而产生摆动。如果风力太强,造成结构物的振动太大,将使住户产生不适感,所以,为了降低建筑物振动反应,装设抗风阻尼器就成了解决的办法。这颗类似单摆的金色大圆球,其正确名称为:「调谐质量阻尼器」( Tuned Mass Damper, ** )。这颗阻尼器的功能是用来减缓因强风造成建筑物振动而引起的不适感。通常人感到不舒服,与楼层的尖峰加速度值有关,根据文献对高楼居民受风力摆动引起不适的研究显示,振动加速度达5cm/sec2时,人会开始感觉到建筑物的摆动并因此感到不舒服。所以台湾的规范规定:在回归期半年(一年内可能会发生两次的机率)的风力作用下,建筑物最高居室楼层角隅之侧向振动尖峰加速度值不得超过5cm/sec2。 在台北101大楼工程设计之初,经过风工程顾问RWDI公司与结构设计单位进行多次载重与结构应力检核後,分析的结果显示,在不考虑台风的效应下,大楼顶部办公楼层於半年回归期风力作用下,其加速度反应已达到6.2 cm/sec2,而如果考虑台风的影响,则提高为7.4cm/sec2,两者均已超出