经过国庆7天的统计,征得csswjlm同意,增加了3个名单以下是6个获得赠送注册码朋友的名单(基本按照要求顺序确定,对没有获得注册码的朋友表示遗憾!如果以下朋友一个星期内没有来发消息确认,那么就由下面的朋友依次代替)请没有来确认的朋友在15号以前来确认!hgwjx2003 (注册码已经赠送,并且确认有效)cookie (人在国外,征求作者意见,予以保留)cqflpb (15号以前没有确认,根据规定认为弃权)ljie(15号以前没有确认,根据规定认为弃权)superhenry(15号以前没有确认,根据规定认为弃权)婉灵儿 (注册码已经赠送,并且确认有效)请下载P-Ⅲ型频率分析计算最新版Ver 1.25http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=7714&way=8 为防止冒名顶替的,请发站内消息给我说明以下内容:用户
注册一题,关于气压罐的计算!
题目:某一补气式气压给水设备为自动喷水系统的高位水箱增压稳压设备装置,消防贮水容积为0.15m3,β=1.1,α=0.85,气压罐最低工作压力P1=0.15Mpa(表压),则空罐压力及气压罐最高工作压力(表压)分别为()Mpa。A 0.045,0.353 B 0.23,0.29 C 0.29,0.29 D 0.31,0.36题目答案为A本人计算如下:补气式气压罐P0=P1/β=(0.15+0.10)/1.1=0.227Mpa(绝对压力),则表压0.227-0.1=0.127Mpa最高压力P2=P1/α=(0.15+0.10)/0.85=0.294Mpa(绝对压力),则表压0.294-0.1=0.194Mpa故本题无答案,不知道各位同行觉得偶这个解答过程是否有问题?谢谢!