通风及空调工程施工质量验收规范
1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通 风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定. 2 术 语2.0.l 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。2.0.2 风道 air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道.2.0.3 通风工程 ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称.
通风与空调工程施工质量通病有哪些?
1、制作通病(1)金属通风管道及部件制作弊病:①管道断面下料尺寸不准确,造成与法兰配合不严密。咬缝不严密,开缝、半咬,不牢固及端部和咬口交叉处有孔铜;②风管和管件扭曲不平;③焊口有砂眼、夹渣、烧穿、凸瘤,焊后板材有变形不矫正;④镀锌钢板质量不好,有受潮变质现象;⑤净化系统风管内表咬口不平滑,有横向咬口现象;⑥弯头与三通制作角度不准;(2)塑料风管及管件制作弊病:①成型不光滑,弧度不均匀;②焊口不坡口;③焊条断裂,炭化和粘接不牢,板面烤焦的现象;④法兰不焊加固角,不采取两面焊接;(3)钢法兰制作通病:①尺寸不准、不方,平整度不够;②焊口不牢固、不打药皮,刷油不到位;③铆钉孔间距过大或不均匀,每面第一个铆钉距角大于4cm;④螺栓孔间距过大或相同规格法兰螺栓