锅炉房水处理设备容量确定
根据《实用供热通风与空气调节设计规范》的公式,D=K(D1+D2+D3+D4+D5+D6)式中,D-水处理设备容量,t/hD1-蒸汽用户凝结水损失量,t/hD2-锅炉房内部汽水损失量,t/h(按锅炉房负荷的5%考虑)D3-锅炉房排污损失量,t/h(按实际计算,估算时,按额定蒸发量的5-10%考虑)D4-水处理设备容量,t/h(a.蒸汽:按负荷*2-5%;b.热水:按系统容量的1%考虑,方案设计时,可按系统循环数量的0.5%(Δt=25°)-1%(Δt=40°)D5-水处理系统自耗软化水量,t/hD6-其他工艺装置及用户需要的软化水量,t/h问题是:1.D4若使用热水的话,“按系统容量的1%考虑”,“系统容量”如何计算确定?2.D5,水处理系统自耗软化水量,如何确定?
锅炉水处理如操作?软化水设备
一、 锅炉用水的控制指标: 1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。) 2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。 3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。 4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。 5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通
水处理技术与设备展览会
中国西安国际城市建设科技博览会西安国际环保水处理技术与设备展览会暨国际给排水、管道管材、泵、阀门展览会时 间:2005年10月14-16日 地 点:西安国际展览中心组织单位:西安市建设科技推广中心 西安中信展中览有限公司西安市建设领域四新技术推广应用专家委员会支持单位:建设部科技发展促进中心 西安市城乡建设委员会中国建筑西北设计研究院 西安市环境保护局中联西北工程设计研究院 陕西省建筑设计研究院陕西省科学技术局 西安市环境保护产业协会陕西省供水公司 陕西省装饰行业管理办公室陕西省水利水电物资供应公司 西安市市政设计研究院陕西省节能监测中心 陕西省建筑节能与墙改办公室前 言随着西部大开发的逐渐深入,陕西经济呈现出跨越式的发展。城市建设发生了翻天覆地的变化。市政公用基础设施完成投资145亿元,比上年增长21%。城市道路建设完成投资60亿元;城市供水管网改造投资2.4亿元,改造管网长度达234公里;城市污水处理投资10亿元,新