无功补偿效益的简要分析
无功补偿效益的简要分析 配变低压无功补偿能有效降低配电变及以上输配电网的损耗。下面仅以图1中节点4(图1略)的1000kVA变压器为例,通过简单计算,说明无功补偿具有巨大的直接和间接效益。设补偿前节点4变压器满载运行,视在功率S=1000KVA,功率因数COSφ=0.85,年用电时间为T=3000小时,计算:1) 若将COSφ提高到0.95,计算需要的补偿电容器容量;2) 补偿前需要支付的年费用;3)补偿装置单位投资为150元/kvar,补偿装置本身损耗为3%,投资回收率为10%/年,计算补偿后的年效益。根据已知条件,可计算补偿前P1=SCOSφ1=1000×0.85=850kWQ1=Ssinφ1=1000×0.52678=526.78kvar1)求需要安装的补偿电容器容量x因装置本身有功损耗为3%,补偿后的电网无功Q2=526.78-x,要求COSφ为0.95,可求tgφ2=0.3287,于是有 tgφ2=Q2/ P2=526.78-X/850+0.03X
效益分析计算的几个问题
1、118号文特性表填表说明中认为:扰动地表面积=项目建设区+直接影响区,(含公路路面、水库水面、永久建筑物等面积)。至目前为止,我们做的公路项目扰动地表面积一直认为只是项目建设区面积,专家并无异议。《开发建设项目水土流失防治标准》(报批稿)认为,扰动土地是各类挖损、占压、堆弃用地。2、118号文特性表填表说明中认为:水土流失总治理度=水保措施防治面积/造成水土流失面积(不包含永久建筑物及水面等面积)。《开发建设项目水土流失防治标准》(报批稿)则认为:水土流失总治理度=水土流失治理面积/水土流失总面积,水土流失防治面积=水保措施面积+地面硬化、永久建筑物占地面积。3、118号文特性表填表说明中认为:林草植被覆盖率=林草总面积/责任范围面积。《开发建设项目水土流失防治标准》(报批稿)则认为:林草覆盖率=林草面积/总占地面积。责任范围面积=总占地面积?????《开发建设项目水土流失防治标准》(报批稿)只是报批稿,因此专家不要求一定要按照(报批稿)来做,但是对照两个文件,计算公式发生了变化,孰对孰非?大家不妨来发表一下看法。
配网无功补偿及补偿效益分析
配网无功补偿及补偿效益分析 2005-11-30 郑琳 这篇文章被阅读了< 2 >次 1 无功补偿概述 电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性电抗所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的降损节能措施。 电网中常用的无功补偿方式包括:①在变电所母线集中安装并联电容器组;②在高低压配电线路中分散安装并联电容器组;③在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;④在单台电动机处安装并联电容器等。 加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗减小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。 确定无功补偿容量时,应注意以下两点:①在轻负荷时要避免过补偿,倒送无
微灌技术的作用和效益分析
微灌技术近年来在建德市的草莓、蔬菜、果园、花卉等生产中均有应用,从应用调查情况及试验情况看,微灌技术应用的经济效益、社会效益和生态效益均十分明显,其具体作用和效益如下: 一、微灌技术主要作用机理 1、科学按需给水,创造最适宜作物生长的用水环境。按作物的实际需要科学给水,这是微灌技术优势的实质。水是作物的光合作用、呼吸作用和矿物质营养代谢等重要生理活动的反应物和介质,是作物一生中从环境吸收和消耗数量最大的物质,不可或缺,水是农作物的命脉。作物一生离不开水,但不是说水越多作物就越好,作物不同的生长发育期对水分的要求不同,相对于旱作作物,传统上采用漫灌和浇灌二种方式为主,漫灌供水与作物需水要求差别较大,而浇灌也因人工费用大等原因应用面不大,因此,传统的供水方式,离科学供水有较大的距离,这正是微灌技术发挥按需、随时、局部供水优势,增产增效的潜力所在。而且这个增长潜力随着农机与农艺结合和技术的成熟,潜力很大,值得大力研究。 2、肥水同灌,科学用肥,充分满足作物养分需求。 作物用肥以作物各时期需肥种类和数量为基础,以基肥和追肥二种方式施用,而追肥
空气热泵的经济效益分析
空气源热泵是使空气侧温度降低,将其热量转送至另一侧的空气或水中,使其温度升至采暖所要求的温度,由于此时电用来实现热量从低温向高温的提升,因此当外温为0摄氏度时,一度电产生约3.5读的热量,效率为350%,考虑发电的热电效率为3%,空气热泵的总体效率约为110%,高于直接燃煤或燃气的效率。实际上现在的窗式和分体式空调器中相当一部分都已具有热泵空能,因此属很成熟的技术,具有热泵功能的房间空调器与单冷型房间空调器价格差异并不大,因此考虑到空调器的普及,采用热泵并不增加投资,这种方式的问题是 (1) 热泵性能随室外温度降低而降低,当外温降至-5摄氏度以下时,一般就需要辅助采暖设备,此时用电热作为辅助手段,也远比整个冬季全部电热效率高,模拟分析的结果表明使用辅助电采暖后,北京地区热泵采暖电耗约为直接电热方式的一半 (2)房间空调器的末端是热风而不是一般的采暖散热器,许多人感觉不舒适,这可以通过一些措施来改进,例如采用式中央空调与地板采暖结合等,但初投资要增加
高手,帮我看看这个效益分析,
7.2 费用分析1.固定资产投资详见工程投资预算表。2.年运行费(1)工资及福利费包括职工工资、工资性津贴和福利等费用。参考类似项目区,项目区设计定员为1人,人均年工资及福利费按1.5万元计,所以职工工资及福利费为1.5万元/年。(2)维护费包括拦河闸、交通桥的维修、养护及相关配套工程的护理费用。根据类似项目区的调查和预测,年维护费约为固定资产投资的1%,即:69.17*1%=0.7万元/年。(3)固定资产折旧费该工程固定资产余值根据工程管理状况预测,按固定资产投资的8%考虑,固定资产余值为69.17*8%=5.5万元,根据水利工程固定资产分类折旧年限的规定,确定该项目的折旧年限为20年,年折旧费(70-5.5)/20=3.2万元。因此,该灌溉工程正常运行期的年运行费为5.37万元,见表:项目 工资及福利 维护费 折旧费 其他费用 合计费用(万元/年) 1.5 0.7 3.2 0 5.43.流动资金参照类似工程分析,流动资金按年运行费的10%考虑,