风冷冷水机组无法启动分析
风冷冷水机组无法启动问题的提出:一大厦空调系统。系统作试运行时发现冷冻水泵出口压力仅0.01MPa,设于冷水机组回水管入口处压力表为0MPa,在此情况下冷水机组水流开关无法闭合,机组亦无法启动。 风冷冷水机组无法启动问题的分析:以上现象和仅有0.01MPa出水压力说明水泵和整个7层部分管内充满着空气,水泵空转着只是偶然吸了点水上来。分布在7层系统最高处的数个自动放气阀也不起作用。 风冷冷水机组无法启动原因分析,主要是膨胀水箱高度距水泵入口处仅2米,如此低的水压力无法将系统高处管内空气顺利排出。 风冷冷水机组无法启动问题的解决:为了顺利将系统内空气排出,将系统内水放干净后重新充水,充水时将所有高处自动放气阀取下并打开自动放气阀前的阀门。要求充分缓慢,让水缓慢地由下区漫及上区,漫及上区后下区末端设备充分放气。更多 请访问http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266078&fromuid=324905
约克风冷冷水机组报警求助!!!
本帖最后由 dongchang1986 于 2013-8-12 23:00 编辑 约克的螺杆机报警了,一复位马上又报警。 threshold exceeded working hours unit alarm 用有道词典翻译的意思是 阈值超过工作时间单位报警 阈值的意思是 在自动控制系统中能产生一个校正动作的最小输入值 刺激引起应激组织反应的最低值 :“阈值”命令将灰度或彩色图像转换为高对比度的黑白图像。您可以指定某个色阶作为阈值。所有比阈值亮的像素转换为白色;而所有比阈值暗的像素转换为黑色。“阈值”命令对确定图像的最亮和最暗区域很有用。 ,就是拿黑白2色去阐述你的图片,是可调节的。 可我还是不懂什么意思 怎么复位 求教各位大虾下。谢谢