现代多层住宅配电设计(2)
(8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关
跪求单元式多层住宅设计图纸
一、题 目:单元式多层住宅设计二、设计资料:(1) 设计一梯两户单元式多层住宅,分别为90㎡(两室两厅)和120㎡(三室两厅)。(2) 每套应设卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间等基本空间。1)卧室和起居室(厅):使用面积不应小于下列规定:卧室不小于10 m2;起居室不小于20 m2。卧室和起居室应有天然采光、自然通风。2)厨房:应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置,其使用面积不应小于5 m2。厨房应有直接采光、自然通风。3)卫生间:应至少配置三件卫生洁具(便器、洗浴器、洗面器),其使用面积不应小于3 m2。4) 其它:每套住宅应设阳台,并配备地下室。(3) 层高为2.80m,层数为6层,结构型式为砖混结构。三、目的和要求通过本次设计使学生能够运用已学过的建筑空间环境设计的理论和方法进行一般的建筑初步设计,进一步理解建筑设计的基本原理,了解初步设计的步骤和方法。四、设计内容用仪器按建筑制图标准规定绘制A2图纸3~4张,完成下列内容:1.标准层单元平面图(两个