国内最轻的直流断路器安秒特性测试仪
广州普莱德电气有限公司根据国家电网的标准要求研发的适用于电力系统现场、野外工作测试的“PAM便携式电力直流断路器安秒特性测试仪”可以检测直流断路器在不同电流条件下的脱扣时间,验证直流断路器电流脱扣时间能否满足选择性要求。有助于在对各类直流断路器开断特性进行测试分析的基础上,提出各种直流供电网络直流断路器的最佳配置方案。避免直流配电网络出现越级跳闸引发的大面积停电事故。该产品是国内目前重量最轻的产品,只有同类产品重量的1/10,同时测试精度也是最好。电源输入: 单相220V±20%,频率50/60Hz,或直流200V-400V 测试电流范围 0-720A(可到2000A需定制) 测试电流纹波系数 小于1% 输出电流稳定性 ≤±1% 测试时间范围 1ms-99.999s 测试时间精度 0.1ms 设备外型尺寸 300mm(宽)×170mm(高)×270mm(深) 设备重量 8kg
直流断路器安秒特性测试系统
直流保护电器的安秒特性一般在国家级实验室或检测站进行测试,设备占地面积大,需要配置专门的充电装置和大电流负载箱,操作复杂;部分运行单位利用变电站蓄电池组对直流保护电器的级差配合进行试验,但无法准确测试其电流-动作时间特性。因而造成直流系统投运后,现场检修维护人员因不具备相应的测试手段和工具,无法检验直流保护电器的安秒特性是否满足要求。 根据直流保护电器安秒特性测试的现实状况,本公司推出了一种适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的直流断路器安秒特性测试系统,可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段,对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验,以便提高直流系统运行的可靠性,保证电网的安全可靠运行。 本测试系统适用于额定电流1A~500A直流断路器的安秒特性测试,并可用于6A~100A直流熔断器的安秒特性测试。产品特点 1. 仪器既可以单独使用,也可以与PC机联机使用 2. 320×240液晶显示器、高速热敏打印机,人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程 3. 采用电力
如何选用断路器保护直流系统
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直