关于真空断路器的简介说明
真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
2-4真空断路器的安装和调试
2-4真空断路器的安装和调试1.安装要求(1)安装前的各零件、组件必须检验合格。(2)安装用的工位器具、工具必须清洁并满足装配要求。紧固件拧紧时应使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在灭弧室附近拧螺丝,不得使用活扳手。(3)安装顺序应遵守安装工艺规程,各元件安装的紧固件规格必须按设计规定采用。特别是灭弧室静触头端固定的螺栓,其长度规格绝不许弄错。(4)装配后的极间距离,上、下出线的位置距离应符合图样尺寸的要求。(5)各转动、滑动件装配后应运动自如,运动磨擦处涂抹润滑油脂。(6)调整试验合格后应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端处涂抹凡上林并用洁净的纸包封保护。 2.安装真空断路器的装配以ZN39(见图三)为例,一般可分成三个部分安装,即前部、上部和后部。前部安装顺序是:骨架入位→支柱绝缘子→水平绝缘子→托架→下母排→灭弧室与并排绝线杆→上母排→导电夹软连接→触头弹簧座滑套→三角拐臂。上部安装顺序是:主轴及轴承座→油缓冲器→绝缘推杆。后部安装顺序是:操动机构→分闸
国内最轻的直流断路器安秒特性测试仪
广州普莱德电气有限公司根据国家电网的标准要求研发的适用于电力系统现场、野外工作测试的“PAM便携式电力直流断路器安秒特性测试仪”可以检测直流断路器在不同电流条件下的脱扣时间,验证直流断路器电流脱扣时间能否满足选择性要求。有助于在对各类直流断路器开断特性进行测试分析的基础上,提出各种直流供电网络直流断路器的最佳配置方案。避免直流配电网络出现越级跳闸引发的大面积停电事故。该产品是国内目前重量最轻的产品,只有同类产品重量的1/10,同时测试精度也是最好。电源输入: 单相220V±20%,频率50/60Hz,或直流200V-400V 测试电流范围 0-720A(可到2000A需定制) 测试电流纹波系数 小于1% 输出电流稳定性 ≤±1% 测试时间范围 1ms-99.999s 测试时间精度 0.1ms 设备外型尺寸 300mm(宽)×170mm(高)×270mm(深) 设备重量 8kg
高压断路器回路电阻测试仪的试验研究与改进
高压断路器回路电阻测试仪的试验研究与改进霍凤鸣1 李媛媛2 李英锋31、河北省电力研究院(石家庄050021) 2、保定市英电电力科技有限公司(保定071051)摘要:断路器回路电阻测试仪是电力系统常用的试验仪器,目前断路器直阻测试都是采用典型的四线制测量法,在现场试验时会由于电压测试线接触不良,出现错误判断甚至不能进行测试的问题。本文提出在电压测试线两端加一个小电流恒流源,用来判断电压测试线接触是否良好,打破了电压测试线不加电流的局限,创造性的提出了改进型四线制测量法,结合研制的智能型回路电阻测试仪,在电压测试线接触不良时,仪器能够及时准确提示,使得测试仪器测出的数值一定是被试品的真实电阻,节约测试时间,提高了工作效率,避免了错误判断的问题。本产品已申请专利,专利号:201020581218.8。Abstract: The circuit brea