衡重式片石砼挡土墙施工工艺
一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
如此对挡土墙进行施工行吗???
我单位今年为了修建400米跑道,计划投资200多万元(政府招标工程),采用毛石浆砌筑挡土墙,高度2--9米不等。设计中采用的是直接将挡墙砌体与地基用水泥砂浆联接,且设计的挡墙底部向内倾。在施工中存在着以下几点问题:1。 墙后回填土中,没有在泄水孔口及附近范围作疏水层(直接填土)。2。 墙后回填土中,没有进行打夯机打夯(或人工打夯)。3。 人工拌制砂浆(半干料),没采用拌合机拌制砂浆。如今挡土墙已修建好几个月了,根据我们的观察:几个月来也下了几场大雨,可是几十个泄水孔口并没有看到点滴的雨水流出,造成了挡土墙同时挡土和水的作用,行吗???如此对挡土墙进行施工会不会日后造成墙体倾斜变形、开裂,甚至倒塌。现在我们该怎么办???求教各位,谢谢。