边坡挡土墙与锚拉式抗滑桩施工技术
摘 要:以某别墅区工程实例为基础,介绍了厚填土质边坡采用重力式挡土墙结合锚拉式抗滑桩进行支护的应用,重点阐述了重力式挡土墙、抗滑桩和预应力锚索的构造及其施工工艺流程,同时特别指出:预应力锚索应在挡土墙背填土大部分完成后方可施工,并应用二次注浆法,保证注浆饱满密实,并控制好注浆压力,注浆量及浆液配合比等技术要点。 关键词:边坡挡土墙;锚拉式抗滑桩;预应力钢铰线锚索 中图分类号:TU753. 3 文献标识码:B 文章编号:1008-3707(2009)01-0049-05 为保证边坡及其环境的安全,应根据边坡的工程地质勘察报告和现场的环境条件,对边坡采取支护加固,按支护结构不同的受力方式,分为重力式挡土墙、扶壁式挡土墙、锚杆(索)挡土墙以及抗滑桩等。下面以工程实例说明应用重力式挡土墙结合抗滑桩对土质边坡进行支护的施工技术。 1 工程概况 1. 1 工程地质概况 某别墅区位于山坡地区,边坡挡土墙所在位置的地质条件及地基土的力学指标见表1。
片石混凝土挡土墙模板施工技术交底
片石混凝土挡土墙模板施工,因上下宽度不一样,加固难度较高,是一项比较考验模板工技术水平的工作。 模板安装 (1)模板安装 ①片石混凝土挡墙模板采用大块模板拼装,安装模板前放出挡墙位置边桩安装模板时要严格按测量放线操作,以保证挡墙的设计形状、几何尺寸及位置准确。 ②模板内表面要平整光洁,接缝严密防止漏浆。 ③挡墙模板安装前,首先在墙体内搭设钢管架,管架垂直墙面,沿墙方向每1.5米断面设置1道,起到内骨架的作用。骨架搭设时,横向钢管安装高度由两侧端头模板平分点挂线控制。 (2)模板加固 ①挡墙墙面模板加固时,每0.3m间距布置一道竖向钢管,钢管用3m和6m钢管间隔布置。每0.6m横向布置一道双钢管,横竖钢管安装时均由挂平分线控制安装方向。模板外采用打地锚斜顶方式加固,并用拉线斜拉,以保证模板的稳定性。 ②模板加固完成后,挂线检查模板大面是否顺直,保证横竖钢管无弯曲变形。 ③模板之间在同一平面上采用对拉螺杆连接加固,为保证混凝土浇注时不漏浆,成
地暖设计与施工技术要求
地暖设计与施工技术要求(来源:北京亚特伟达冷暖节能**技术有限公司 转载请注明)地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙