制冷配件行业的两器评析
作为制冷行业的配套产品,制冷两器指的是制冷系统中的热交换器,主要包括蒸发器和冷凝器。大到中央空调,冷库设施,小到家用空调,冰箱等家用制冷电器等都离不开这两器。 对于整个制冷产业而言,两器在这个行业中起着举足轻重的作用,而随着制冷行业的不断的发展,这两器行业也有客新的变化,呈现出新的特点。在这两器的产品中,翅片式换热器和“微通道、平行流”属于风冷换热器,其他的都是水冷换热器。 第一、 翅片式换热器 翅片式换热器在制冷配件行业的两器中发展的时间最长,运用的范围最为广泛。在全国两百多家的两器的生产企业中,翅片式换热器的占有比例是最高的,由于翅片式换热器在长途运输中容易因为外力作用造成产品不可逆转的损伤,所以,对其产品的运输物流等的要求比较的高,为了降低成本,翅片式换热器的生产企业遍布全国,以方便制冷行业的配套发展。 第二、 壳管式换热器 作为水冷换热器中的元老级产品,目前
制冷配件冷凝压力调整阀KVR
安装于高压液管上,用来调整冷凝压力,使液管维持足够的压力输送制冷剂。在低温系 统经常使用此一装置来调整冷凝压力,以防止外气温度与负载变化造成系统的不稳定。 山东冷库配件高压储油罐E: 位于液管上,用来收纳负载变化的多余制冷剂,提供系统运转的稳定性。安装时必须按 制造商指示安装,以免因水平位置不对造成出口处无液制冷剂流出。 山东冷库配件逆止阀NRV: 冷冻系统中此一装置的作用在限制制冷剂的流动方向,使制冷剂向单一方向运动,防止 压缩机停止运转期间制冷剂回流至冰冷的冻结库蒸发器中。 蒸发压力调节阀KPV: 在不同操作温度的蒸发器系统,以及蒸发温度必须严格维持在一定值的系统上,蒸发器 的出Iii处通常会装置蒸发压力调节阀。此装置将使蒸发器的压力不致掉到预设值以下。蒸发 压力调节阀的动作原理与曲轴箱压力调整阀相似,所不同的是蒸发压力调节阀调整进口处的 压力,而曲轴箱压力调整山东冷库配件
关干制冷配件冷藏库的使用条件
有很多人认为制冷配件库温低于0℃以下的冷冻库都可以拿来冻结物品,一旦放进去的物品经过 一段时间无法冻结时,就会怪罪冷冻库的制造商制造不良。其实冷冻库是根据其不同的用途 而设计的,就像车子一样,有轿车、货车、拖车等,不同的用途就要选择不同的车种。如果 一个专为保温用途而设计的冷冻库,在计算冷冻能力时,制冷配件仅考虑到大气条件,库内电器或开 关库门等负载。由于放入的物品与库温相同,因此不会去考虑冰存物品降温的负载,所以在 设计上只要能将大气条件、库内电器或开关库门等因素所造成流入库内的热量带走即可。如 超市中的冰品柜就是属于这一类型的冷冻库。 如果将常温的物品放入保温用途的冷冻库,制冷配件希望它能很快地冻结,这是不可能的,因为 这个物品冻结所造成的负载并不在当初的设计范围内,且库内的气流设计方式并不适用于快 速冻结物品。因此使用冷冻库时,
如何判断压缩机制冷配件常见故障
1)制冷配件单相电源不能启动 a. 检查电气连线是否正确,有无松脱; b. 检测端子间电压是否正常,用万用表测量接线端子柱间C-R、C-S的电阻,RS=SC+RC(常见 故障是主、副绕组接错,导致副绕组烧坏,阻值下降;制冷配件当内置过载保护器动作时为无穷大; 温度高时,阻值会上升); c. 检查运行电容是否损坏; d. 外置过载保护器时,用万用表测量过载保护器是否导通; 2)制冷配件三相电源不能启动 a、检测端子间电阻是否正常,用万用表测量接线端子柱U、V、W间的电阻,正常时,三个 阻值应一致(异常为短路、断路或者阻值异常;制冷配件当过载保护器动作时阻值为无穷大;温度高 时,阻值会上升)。 b、检查输入电源是否有缺相、欠压、过压等。 C、检查压缩机温度是否过高,引起保护器断开保护。
制冷系统上的配件配置利弊——模温机
1、概述 有的公司制冷系统配置林林总总,书上有的配件必定全配上。其实有必要将所有配件全配上吗?全配上一定有利吗?反正无事,模温机(www.ftjxmwj.com)就姑妄分析一下,与众好友分享,至于是否正确,那是见仁见智的事。 2、油分离器 油分离器可以使从压缩机排气口带出的大部分压缩机润滑油回流,小部分的油要通过系统的循环才能跟制冷剂一起由压缩机吸气口回流,如果系统回油不畅会在系统中逐渐集油,仍然会造成换热效率下降,压缩机缺油等故障。相反,对于如R404a等与油微溶的制冷剂,过油分离器会增加制冷剂溶油的饱和度。对于大型系统,由于系统管路较粗,一般回油比较流畅,且油量较多,配油分离器是比较合适的,而小型系统,系统回油的畅通是油路的关键,油分离器的作用不大。 3、积液器 积液器是使制冷系统中未冷凝的制冷剂不进入或少进入循环系统,提高换热效率,但同时会带来制冷剂充注量增加,冷凝压力偏低的问题。对于小型系统,循环流量不大,完全可以通过管路加工工艺达到积液的目的。 4、蒸发压力调节阀 蒸发压力调节阀一般用
工业冷水机常用辅助配件和制冷方式介绍
冷水机常用的辅助配件,包括水流开关、压力控制器、压差控制器、温度控制器和电磁阀,以及三种制冷方式的简单介绍,液体气化制冷、气体膨胀制冷和热电制冷。 冷水机常用辅助配件: 1.水流开关 水流开关用作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。 2.压力控制器 压力控制器用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器,用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时,开关自动切断(或接通)电路。 3.压差控制器 压差控制器用作压力差的控制,当压力差到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路 4.温度控制器 温度控制器用作机组的控制或保护,当温度到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。在我们的产品上,温度的控制常用到,用水箱温度来控制机组的开停机情况。还有些像防冻都需要用到温度控制器。 5.电磁阀 在压缩