二手制冷设备的拆卸和清洗
关于二手制冷机组、全体装置的制冷紧缩机及接收式二手制冷设备,一半进行表面清洗并反省机组内的真空状况(或重启内压情况);契合有关设备文件规则的设备,其内部零件克不拆洗,但如超越保鲜期或有分明缺陷时,也应进行清洗; 关于现场组装的各类方式的二手制冷设备,装置前应把主机零部件、隶属设备和管道进行清洗。清洗后应将清洗剂和水分除净并应反省零部件外表有无毁伤及缺陷,及格后应在外表涂上一单薄支冷冻机油。 特殊说明:装置氨制冷设备时,要现场装备的零部件,严禁采用铜和铜合金资料。 二手制冷设备的装置,必需采用专用制冷阀门和仪表;制冷设备的法兰、螺纹接头号处的密封资料,应采用耐油石棉胶板、聚四氟乙烯膜带、甘油一氧化铝或氯丁橡胶密封液等。 二手制冷设备逛到的焊接,应契合 现行国度规范《现场设备、工业管道焊接工程及验收标准》的有关规则。 制冷设备的装置,应契合现行的有关设备工程设计标准和设备技能文件的要求。
室内游泳馆通风空调设计
游泳馆室内设计参数 对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会
建设气膜游泳馆好在哪里?
气膜游泳馆是目前人们最喜欢的体育运动场所之一,具有强健体魄、减肥的作用。一般来说,在严寒的冬季和炎热的夏季之间,气膜游泳馆能够提供一个不受天气影响而可以正常进行体育活动的场地。那么建设气膜游泳馆好在哪里呢? 1. 气膜游泳馆采用弧形顶部设计,解决了传统游泳场馆冷凝水困扰的问题,膜材具有良好的耐候、防水性能,不会出现因四季恒温导致的水蒸气致使传统游泳场馆锈蚀的问题,同时能够解决水汽凝结及霉变,减少了加温时所产生的氯气及凝结水对馆内钢结构的腐蚀,完全不受潮湿和含氯环境侵蚀的影响,其密闭的空间有效抑制池水热量散发,减少池水加温费用,大大节省了能源,减少了后期场馆的维护、维修费用。