厂房中央空调工程如何正确施工
安装厂房中央空调工程时在于将处理好的空气按照一定的方式输入厂房中,以保证厂房中的湿度、温度、空气流速满足产品生产要求,因此,准确把握厂房中中央空调安装要点,不但能够提高安装效率,而且还能使其充分发挥性能,对下面详细探讨厂房中安装中央空调要点。 一.厂房中中央空调的安装 1,安装前期准备 中央空调机组运达安装现场后,首先检查机组的完整情况,重点检查其在运输过程中是否损坏,如发现质量问题及时与供应商沟通调换;其次,确保中央空调机组无质量问题后,应按照安装要求,准备连接管道等部件,同时综合分析厂房的实际情况,根据设计目标要求综合分析中央空调膨胀水箱、制冷剂主机以及机组位置,并设立符合安装标准的基础,尤其应重点把握基础的尺寸和称重能力;后在地面设置用于流水的沟槽。 2,选择安装场所 厂房中的中中央空调工作时,其侧热换气始终与外界环境进行热交换,以调节厂房中的空气质量。例如,制冷时就会向外界大气中排放热量,制热时需要从外界吸收热量,由此外界空气温度过高或过低都会给中央空调的稳定工作造成影响
如何选购和安装家用中央空调
一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
浅谈户式中央空调的安装
首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右。第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位
中央空调的安装流程是怎样的呢?
家用中央空调安装应该说是占空调这块最重要的一部分了,俗称三分产品七分安装。中央空调的安装流程是怎样的呢,安装过程中需要注意哪些问题? 一、中央空调安装要和水电一起进行交底,确定下内机、电源位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调分为三次安装:第一次安装(水电进场时联系安装):1、吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;2、安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 吊装内机是需要注意两点问题。1、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 二、安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3