多层地下停车库的排水设计
1地下车库的防水与排水 由于地下车库地面标高低于室外道路标高,所以,防止暴雨时道路路面水的侵入是排水设计的第一个问题,其二,车辆出入口敞开部分雨水的汇集、冲洗地面的污水、扑救火灾时的消火栓系统和喷淋系统的积水如何排除,是排水设计的重点。根据这些防排水的特点,可确定如下排水方案:在地下车库出入口起坡处作一定的抬高处理,并设第一集水明沟,以阻断室外地坪瞬时积水的侵入;在出入口坡道最低处再设第二集水明沟,以拦截坡道处的雨水;在地下车库室内设地漏及排水直埋管汇集冲洗地坪的排水;设适量集水井,由排水直埋管收集各种排水,并利用潜水排污泵提升、排放。 1.1起坡处的挡水 起坡处的挡水,在设计中尤为重要,它关系到暴雨时车库能否抵御道路雨水的倾泻。设计中,通常在车道起坡处设一坡度为7.5%、高出室外地坪300mm的斜坡,并在最高处设置第一集水明沟,然后再以7.5%的坡度坡向室外地坪,明沟内雨水直接排入雨水管网。该明沟采用净宽为450mm,深度300mm,上设钢制或铸铁篦子。 1.2车库地坪排水的收集 地下
关于立体停车库供电的探讨分析
1 前言 近年来,随着我国国民经济快速增长,城市化进程不断加快,城市用地变得非常紧张,城市地上空间日趋拥挤,与此同时,机动车呈现爆发式增长,汽车的存放已成为城市管理中相当突出的问题,停车难问题困扰着城市管理者和广大车主。机械式立体车库以其占地面积少、停车数量大和便于集中管理等优势而越来越受到人们的青睐,在城市的大型商业建筑、办公建筑和大型住宅小区建筑中得到了广泛应用。但随之也带来很多问题,一旦出现意外如:事故、断电等将使车辆无法存放。在立体车库配电系统中增加 应急电源是解决此问题的好方法。 2 立体车库的构成 机械式立体车库是采用机械设备进行垂直或者水平移动等形式停放汽车的汽车库,主要有以下几种形式:升降横移式、巷道堆垛式、电梯提升式、垂直循环式等。立体停
浅谈多层地下停车库的排水设计
大型及多层地下停车库的排水设计
摘 要:在大型多层地下车库的排水设计中,外设高坡和防水沟渠,内置地漏和集水井,再选用相应功率的潜水泵,外防内排,“御”水于车库之外。 近年来,由于住宅楼盘的高档化及私车拥有量的增加,在地下修建一层或多层地下停车库,几乎成了各个楼盘竞相效仿的热点,且有愈演愈烈的迹象。但是,由于这部分建筑即地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,常造成雨水宕积,影响车库的安全和使用。对此,必须在设计时引起高度的重视。 1、地下车库的防水与排水 由于地下车库地面标高低于室外道路标高,所以,防止暴雨时道路路面水的侵入是排水设计的第一个问题,其二,车辆出入口敞开部分雨水的汇集、冲洗地面的污水、扑救火灾时的消火栓系统和喷淋系统的积水如何排除,是排水设计的重点。根据这些防排水的特点,可确定如下排水方案:在地下车库出入口起坡处作一定的抬高处理,并设第一集水明沟,以阻断室外地坪瞬时积