精华汇总
人防应急箱
更多
人防
人防应急指挥中心
应急消防
消防应急
应急车道
接地箱
插座箱
消防箱
弱电箱
钢套箱
空调箱
框板箱
防雷箱
人防工程
人防门
人防图集
建筑人防
人防设备
人防车位
人防设计
人防知识
人防法
人防车库
人防系统
人防等级
#
人防应急箱
#
300
人防应急箱专题,为您提供人防应急箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防应急箱相关的专业交流讨论,更多人防应急箱相关内容请访问
土木在线论坛
!
人防专用插座箱,您了解多少
人防防化室插座箱也叫人防防化值班室插座箱。防化值班室插座箱用于战士防空洞地下室的,安装方式按照防空地下室电气设备安装图来安装。人防反防化值班室插座箱是根据国标图集04FD02和07FD02图17页所做,所有防空地下室人防产品。分方案一和方案二。
关于人防应急照明的疑问
GB-50038-2005-7.5.5要求,安全照明是的照度值不低于正常照明照度值的5%。但是我看很多图,都是将一半的正常照明光管加蓄电池作为应急照明用的。好像很浪费啊?为什么不隔十多米做双头应急灯那种做法呢??没见到规范说要求应急照明照度值是正常照明的50%啊~~??
人防工程的应急照明问题
一个小高层住宅,地下室为人防工程,按规范要求不需要做火灾报警系统,平时功能应急照明采用集中蓄电池供电好呢还是采用自带蓄电池的灯具好呢? 1: 如果采用自带蓄电池的灯具,临战转换时要求安装180分钟的EPS,这时应急照明变成了双重电池供电(灯具自带30分钟的电池、前级还有集中EPS),感觉这样设计不合适。 2:如果平时应急照明采用30分钟集中EPS供电,由于此工程没有火灾报警系统,火灾时无法做到自动持续点亮,也不能让应急照明常亮吧(不符合节能原则了),如采用声光控延时开关控制,火灾应急时也做不到持续点亮。做了这么多年工程了,突然感觉在应急照明的问题上很茫然-----
有这种成套应急照明箱吗?
如图应急照明箱系统(论坛里前辈上传),我现在遇到一医院住宅楼项目,想上该系统,但不知道箱子里的接触器这些施工时怎么弄,应急照明箱有没有成套产品,如果没有,怎么指导施工人员安装、购买,忘坛子里有在工程中应用该系统的给小弟解析一下具体是怎么弄的。多谢!@图中蓝色线标注说明的东东是不要的,大家不要管。不会插图片,在论坛里找的一张图。原理都是白色线标注的那些。========我是想问图中应急照明箱内的KA、KM这类接触设备怎么安装到双电源切换箱内,型号怎么选择?有无整个箱子就是成套的,没有的话怎么弄!如果施工的问我,我还不知在哪里有得卖啊 ,控制这块我没学好,大家见笑了。
消防应急报警箱的接线问题
人防地下防化值班室插座箱
人防防化室插座箱也叫人防防化值班室插座箱。防化值班室插座箱用于战士防空洞地下室的,安装方式按照防空地下室电气设备安装图来安装。人防反防化值班室插座箱是根据国标图集04FD02和07FD02图17页所做,所有防空地下室人防产品。分方案一和方案二。
关于人防信号灯箱,您了解多少?
通风方式信号灯箱与我公司生产的通风方式信号控制箱组成三防控制系统。专用于人防指挥工程、地下隐蔽设施及坑道及军事、准军事项目和普通人防工程地下室的特殊产品。主要用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警,实现对控制柜传来的报警的电子信号做出反映。具有声光报警两种报警方式,具有良好的显示性能和视觉效果。灯箱用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警,主要对三种空气质量情况进行报警:清洁、隔绝、滤毒。灯箱分别用三种颜色的灯光来对三种不用空气情况报警:清洁——绿色灯光;隔绝——红色灯光;滤毒——黄色灯光。
人防信号灯箱的作用是什么呢
人防设备产品中通风方式信号灯箱的作用有以下几种: 1.
人防应急发电机容量如何确认
有一12000平方米地下人防工程,平时汽车库,战时物资库。根据规范要设应急发电机组,根据发电机组的容量确认设固定电站(>120kw)还是移动电站(<120kw),以及设几座。根据规范,发电机组按战时和平时容量大者确定。现在问题是:1。是否考虑消火栓泵、喷淋泵容量(战时它们是否需要工作)?2。是否考虑防排烟设施容量(战时它们是否需要工作)?(注:“平时供电容量,有两路不同时停电电力系统电源时,应按本工程平时一级负荷中特别重要负荷确定”。此工程应该没有一级负荷中特别重要负荷,平时消防设备,应急照明属于一级负荷。因此发电机组容量应按战时容量考虑。)
前辈们用的应急照明箱问题
========我是想问图中应急照明箱内的KA、KM这类接触设备怎么安装到双电源切换箱内,有无整个箱子就是成套的,没有的话怎么弄!如果施工的问我,我还不知在哪里有得卖啊 ,大家见笑了。
点击加载更多
APP内打开