对网架施工与验收规范若干问题的体会
网架结构用于屋面系统最早出现在上世纪六十年代中期,随着电算及加工的技术进步,尤其是社会发展的需求,近二十年得到快速发展和广泛应用。但是,对于施工质量检验标准的制定则相对滞后,1991年才出台一个行业标准《钢网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91(以下简称《评验标准》),并与当时的钢结构施工验收规范配套使用。2002年又按新的验收体系改革模式颁布《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001(以下简称《质验规范》),新规范首次将网架安装作为一个分项工程纳入其中,终于使网架工程的施工质量有了法定验收标准。但在具体实施过程中,怎样准确理解条文精神及把握操作尺度,仍然会存在一些困惑和问题需要解决,下面结合现场情况谈几点体会。一. 关于网架安全性能1. 螺栓球网架零部件具有足够的强度储备。如杆件实际抗拉强度高出设计值约两倍;而高强螺栓抗拉强度设计值为430MPa,经热处理后可达1040~1240 MPa,较大的富裕强度保证结构安全可靠工作。2. 焊接球网架其焊接球节点可视为刚接或半刚接,由于网架设计理论是以铰接节点为基础的,这样,实际构造与设计假设并
福利~~钢网架图集规范JGT10-2009、07SG531、03G102
钢网架图集规范共享~~ 并附上小弟问题一个~~ 最近学习钢结构网架设计过程中发现,对于钢结构网架的螺栓球节点只需要验算螺栓和螺栓球节点的几何尺寸的要求,如JGJ 7-2010 式5.3.3-1和5.3.3-2。 当螺栓球只有少数杆件时,螺栓球不会先于螺栓破坏,这个可以理解,但当螺栓球上相交杆件较多时,有拉杆也有压杆,此时螺栓球将处于三向受力的复杂应力状态,此时钢球的强度如何保证? 查阅相关论文时,只提到根据实验,钢球不会先于螺栓破坏,然而并没有给出客观依据,同时规范中也没有明确提出对于螺栓节点钢球强度的保证措施,只笼统的提出钢球材料强度可放宽要求,或者只要按规范的几何参数进行控制就能满足强度要求么?实在不解~~