关于多层钢框架结构嵌固端
8层钢框架工业厂房,局部有超级大的设备荷载和大的梁跨度,用了大的箱形柱截面800x800x20x20,采用埋入式柱脚,那么埋入深度有2.4m深,将三阶基础留一阶放固定锚栓,那么基础位于-2.4m高(持力层满足要求),1米高基础剩0.6米埋入钢柱子,2.4-0.6上面1.8m做小混凝土短柱子到-0.1m,钢柱子保护层厚度400,整体混凝土EcIc/EsIs>10,地梁在-0.1处设置,外圈地梁由于局部墙体贴柱边砌筑,柱子位置地梁负筋可以拉通,但是内墙居中地梁居中,地梁负筋遇钢柱子截断,只能按胶结,并且大部分地方由于工艺要求不能设置地梁.这样-0.1m还可以作为嵌固端么?__________________________________________________________________逗号太多,一句话太长啊。你的肺活量很大啊
关于多层框架结构计算中问题
现在在作多层框架的设计,因为本人专业基础不是太好,在计算中遇到几个问题,想向大家请教一下。多层为三跨五层的结构,取的是半结构计算简图,边跨6m,中跨2.7m,柱距3.3m问题1.在框架梁的斜截面受剪承载力计算时,关于箍筋的最小配筋率应该取多少,一般书上说在最小配筋率在0.2和45ft/fy中取大值,而有的书上说取0.6-1.5%之间,应该取哪一个值最小值比较合适呢。问题2.关于框架柱的斜截面计算应该计算哪些值及用哪些公式来确定柱箍筋的配筋呢,我作的是非抗震设计问题3.在框架柱的正截面计算中,框架柱的As算出来大部分都是负值,而且很大,应该根据什么公式或规范条例来对柱进行配筋呢问题4.想找一些结构图的样图,(1)平面框架配筋立面图(2)基础施工图(3)柱施工图(4)标准层结构平面布置图(5)标准层梁配筋图,最好是平法画的。如果大家有的话,麻烦发给我一下,什么感谢!我的邮箱yang9872566@tom.com