钢结构网架结构的抗震计算
网格规程指出,对用作屋盖的网架结构,其抗震验算应符合下列规定:(1)在抗震设防烈度为8度的地区,对于周边支承的中小跨度网架结构应进行竖向抗震验算,对于其他网架结构均应进行竖向和水平抗震验算;(2)在抗震设防烈度为9度的地区,对各种网架结构应进行竖向和水平抗震验算。对于网壳结构,其抗震验算应符合下列规定:(1)在抗震设防烈度为7度的地区,当网壳结构的矢跨比大于或等于1/5时,应进行水平抗震验算;当矢跨比小于1/5时,应进行竖向和水平抗震验算;(2)在抗震设防烈度为8度或9度的地区,对各种网壳结构应进行竖向和水平抗震验算。网架结构属于平板网格结构体系。网架结构的振型可以分为水平振型及竖向振型两类,振型与网架边界的约束条件有很大关系,由大量网架结构计算机分析结果表明,当支承结构刚度较大时,网架结构将以竖向振动为主。所以在设防烈度为8度的地震区,用于屋盖的网架结构应进行竖向和水平抗震验算,但对于周边支承的中小跨度网架结构,可不进行水平抗震验算,仅进行竖向抗震验算。在抗震