防雷接地工程的注意方法和步骤
由于自然灾害的增多,尤其通信部门,非常有必要安装防雷装置,下面就介绍了防雷工程的方法 关键词:通信 防雷接地 注意方法 步骤 一、移动通信站的交流供电系统的防雷与接地一般要求 1、移动通信站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。 2、移动通信站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3、当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m,电力线应在避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地,如图所示。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆﹑终端杆前第一﹑第三或第二﹑第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝。避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 4、当电力变压器
武汉长创接地电阻测试仪测试方法及安全须知
武汉长创电气接地电阻测试仪测试方法及安全须知,在工作中注意人身安全,做到安全施工! 接地电阻测试仪测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 2、将“倍率标度”置于最大倍数,数字式接地电阻仪慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。 4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。 5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。 数字式接地电阻仪注意事项: 1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。 2、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。 3、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。 4、探测针应远
电缆故障测试方法和技巧
1.电力电缆故障产生的原因 1)绝缘层老化变质:绝缘电缆长期在风吹日晒,在电的的作用下发生了老化,还要受到伴随电作用而来的化学、热和机械作用,从而使介质发生物理化学变化,使介质的绝缘性能下降。 2)过热:电缆绝缘内部气隙游离造成局部过热,使绝缘炭化。另外,电缆过负荷产生过热,安装于电缆密集地区、电缆沟及电缆隧道等通风不良处的电缆,穿于干燥管中的电缆及电缆与热力管道接近的部分等,都会因本身过热而使绝缘加速损坏。 3)机械损伤:如挖掘等外力造成的损伤。 4)护层的腐蚀:因受土壤内酸碱和杂散电流的影响,埋地电缆的铅或铝包将遭到腐蚀而损坏。 5)绝缘受潮:中间接头或终端头在结构上不密封或安装质量不好而造成绝缘受潮。 6)过电压:过电压主要指大气过电压和内过电压,许多户外终端接头的故障是由大气过电压引起的,电缆本身的缺陷也会导致在大气过电压的情况下发生故障。