关于“自动化系统工程师(智能建筑专业)
为了配合国家工程师制度改革的需要,改变我国现行的工程技术人员专业职称的评定程序和办法,充分开发和利用人力资源,使之更积极的为社会主义建设服务,同时考虑到我国科技人才在国际上进行交流的需要,同时考虑到我国科技人员的职称必须与国际上通行的“专业技术人员资格认证”相接轨,才能更方便的在国际上进行交流。因此自2004年度开始,中国科协授权中国自动化学会试点开展“自动化系统工程师资格认证(Automation System Engineer Accreditation 以下简称ASEA)”工作,并专门成立了相应的管理机构,并于2005年3月,在北京人民大会堂隆重举行了全国启动ASEA新闻发布会。至此,作为我国工程师制度改革的探索和有益尝试,ASEA工作在全国迅速展开。目前,智能建筑领域自动化专业人才占有相当比例,在智能建筑行业内开展ASEA是极其重要的,它是强化智能建筑领域自动化人才的有效手段。经协商,中国自动化学会ASEA办公室授权我会为ASEA机构的对口合作单位,主要负责考前培训和相关的注册认证工作,我
智能建筑系统的主要设备和构成
智能建筑设备监控系统是以分布在建筑各处的远程处理机和中央处理系统设备,通过总线桥进行信息交换的,主要包括系统设备(包括主机、网关、通讯设备、控制屏等)、系统输入设备(包括各类温、湿、压力、流量、电量传感器、水流开关等现场设备)和输出设备(包括各类风门、执行器、阀门及其执行机构等)等。按结构方式祥泰电气认为可分成四大类:1、中央处理机系统设备:由操作键盘、彩色显示器、打印机、中央电脑、数字化仪器等组成。2、远程处理机:智能建筑可以采用TA67ll和TA6585两种型号的RPU设备,这两种型号的RPU功能基本一致,区别在于其输入输出接121的配置不同。RPU也可单独使用或通过各种设备组合经过总线桥接到M7中央系统构成2级控制系统。3、总线桥:并且祥泰电气提示是一个用于2级控制系统的通信网微处理器。它有8条通信线路,每条通信线路可连接30个区域控制器及10个RPU。4、测量元件和控制件:通常采用的测量元件有各种型号的温度传感器、湿度传感器、液位传感器、压差传感器、流量传感器、功率变换器等。
智能建筑系统集成及其问题
智能建筑系统集成及其问题 2005-10-28 电脑及其芯片技术的高速发展,促使现代科技和信息技术(IT)走向智能建筑,从而走进千家万户。美国智能建筑协会(AIBI)定义"智能建筑"的概念是将结构、系统、服务、运营及其相互联系全面综合,并达到最佳组合,所获得的高效率、高功能、高舒适性的大楼。"智能小区"是在智能化大楼的基本含义中扩展和延伸出来的,它通过对小区建筑群四个基本要素(结构、系统、服务、管理以及它们之间内在关联)的优化考虑,提供一个投资合理,又拥有高效率、舒适、便利以及安全的居住环境。建设部已将智能化示范小区列入国家重点的发展方向。智能小区已成为综合国力的具体表现,不但在经济发达地区如深圳、广州、北京、上海等地建成了一大批智能型住宅小区,而且正快速向内地辐射发展。我认为智能建筑是有效利用现代信息与通信设施的高功能大楼,其必须具备三个条件:先进的楼宇自动化控制系统、良好的通信设施及充足的通信能力,并在此基础上实现以下优点。1.创造了安全、健康、舒适的工作和生活的环境。
智能建筑弱电系统工程实践中的抗干扰措施
随着计算机控制技术、网络技术和信息技术的发展,智能建筑对自动化水平要求越来越高,采用的电子设备越来越多,集成度越来越高,信息存储量也越来越大,但耐压等级却较低,对外界干扰极其敏感,很容易受到各种干扰。 智能建筑环境存在着大量的电气干扰源,如大型的变配电设备、电梯机房设备、中央空调设备的起/停信号和雷电干扰等。弱电系统在运行中常常由于抗干扰措施不当,轻则使设备的工作可靠性降低,产生误码、错码、误动作、系统数据丢失,重则使系统处于死机、故障和瘫痪的状态。因此,在智能建筑弱电系统的建设中不仅要注重性能指标和设备的先进性,更要做好系统的防干扰。1 智能建筑弱电系统构成 智能建筑的弱电系统包含楼宇自动化系统、办公自动化系统、安全防范系统和通信与网络系统4大部分。每个系统内又包含了数个不同功能的子系统。这些系统的集成构成了整个智能建筑的弱电系统,是一个典型的分布式客户机/服务器(C /S)结构。网络拓扑图如图1所示。 系统结构分为IBMS管理层、系统管理层(含控制层)和设备层。系统中硬件采用通信网关实现和各子系统之间的通信连接,采集各子系统现场的实时
智能建筑通信网络系统工程接地与防雷技术
在建筑工程中,通常把电力、照明用的电能称为强电;而把用于传播信号、进行信息交换的电能称为弱电。显然智能建筑通信网络系统工程则属于弱电工程之列。1 接地建筑弱电系统的接地对于信息传输质量、系统工作稳定性以及设备和人员的安全都具有重要的保证作用。当前通信网络系统普遍采用了计算机技术,因此对接地和抗干扰要求更高,因为地中电流错综复杂,相互影响,给弱电系统的接地安装技术提出了较高的要求。多年来建筑内弱电系统的接地问题是分开单独接地还是共同接地,专业界一直争论不休,目前国内外都已达成共识,采用共同接地方式。当采用共同接地时,接地体以采用自然接地体为主。当自然接地体同时符合三个条件(接地电阻能满足规定值要求;基础的外表面无绝缘防水层;基础内钢筋必须连接成电气通路,同时形成闭合环,闭合环距地面不小于0.7m),一般不另设人工接地体。综合楼弱电系统防雷接地方案之一的做法是利用基础钢筋、承台钢筋相连接,作为自然接地体,框架柱钢筋与基础承台钢筋焊接作引下线,再将楼板、梁内钢筋与柱筋焊接,这样就形成了一个具有极小电阻、极小