给水排水管道布置设计规范
建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。三、厂区内生产制造、日常生活建筑给排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的设备(单元)布局。四、户外建筑给排水管道宜埋地敷设;运输易堆积物质、有危害物质及其腐蚀物质的管道不适合埋地敷设,当不可以防止埋地时,应采用防腐蚀、防渗对策。建筑给排水管道不可与运输易燃性、易燃或有危害的液体或气体的管道同管沟敷设。五、建筑给排水管道不适合在车行道下纵向敷设,宜各自相对性集中化布局在道路一边或两边人行横道下和绿化带下;带有易燃液体的生产制造污水干管不可纵向敷设于车行道下和加工工艺管廊下。六、消防
水景工程给水排水管道布置讲解
1、池外管道水景工程水池外的给水排水管道布置,应视水池、水源、泵房、排水管网入口位置以及周边环境确定。由于管道较多,一般在水池周围和水池与泵房之间设专用管廊或管沟,以便维护检修。当管道很多时,可设通行或半通行管廊(沟)。管廊(沟)地面应有不小于0.005的坡度坡向水泵或集水坑。集水坑内宜设水位信号装置,以便及时发现漏水现象。2、池内管道大型水景工程的管道可布置在专用管廊(沟)内。一般水景工程的管道可直接设在池内,放置在池底上。小型水池也可埋入池底。为保持每个喷头水压基本一致,宜采用环状配管或对称配管。配水管道的接头应严密平滑,变径处应采用渐缩异径管,转弯处应采用曲率半径大的光滑弯头,以尽量减小水头损失,水力坡度一般采用5~10mmH2O/m。3、其它(1)每个喷头前宜设阀门以便调节。每组喷头前也应设调节阀,其阀口应设在能看到射流的泵房或附近控制室内的配水干管上。对于高远射程的喷头,喷头前应尽量保证有较长(20倍喷嘴口径)的直线管段或加设整流器。(2)循环
排水管道布置与敷设要求
排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。要求:管线最短、水力条件好1、排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。2、排水管应以最短距离通向室外。3、排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。4、卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。5、横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。6、排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。7、排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护 不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管 道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时,可不受角度限制。8、最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点