安装工程预算 教你怎样看水暖图纸
看水电图很简单.看水施图的时候一定要将平面图和系统图对着看,这样才知道管道是在什么地方转弯,在什么地方变径,在什么地方分配水点,配水点标高是多少,而且在看给水的时候要看看有没有相应的排水措施和用水设施,再考虑给水点和排水措施、用水设施搭配是否合理,如有设计有洗衣机给水点,一般情况下给水点标高距完成地面1.1m(具体看设计),再看有没有洗衣机的排水地漏,是不是专用的洗衣机地漏,有没有存水弯,这些都有了再看有没有洗衣机的电源插座,位置是否合理,插座安全高度、安全措施有没有。看水施图一定要有很强的空间立体感,要达到感觉自己就站在房间里,在跟着管道走。 安装预算给排水管道施工图识图经验汇总 管道施工图识读 看电施图就先看说明,插座安装高度是多少,高度达的到安全要求否,配电箱安装位置什么地方,负荷是多少,合理否,空开大小合理否,出线的保护管是多大,电线的搭配合理否,电线与用电设备的搭配是否合理,线管敷设方式是怎么样的,在防雷接地上就看引下线位置《接地图》与《防雷图》引下线位置是否对应,如不对应那又在什么地方转换,
吉林某6层住宅楼水暖图纸
吉林某6层住宅楼水暖图纸给排水设计说明说明:1.生活给水设计秒流量为2.10L/S,引入口需压力为23.3m水柱.热水给水设计秒流量为1.85L/S,引入口需压力为22.9m水柱.2.大便器用低水箱冲洗,用节水箱及配件,安装见99S304洗脸盆安装见99S304规格为510X360X250.洗涤盆安装见99S304规格为510X360X200.3.采用符合"JC163-1997"及"QB/T1334-98"标准的陶瓷片密封水嘴.4:水表中心距地0.6m.给水支管一律DN15,采用DN15节水型塑料水龙头.采暖设计总说明说明:1.市政供热管网提供60/50°c热水采暖系统. 建筑围护结构热损耗车库部分为61.4KW.住宅部分为163KW.2.室内设计参数: 厨房室温16°C,居室,客厅,卫生间室温18°C.3.室内采暖系统采用下供下回分户计量双管系统. 分户控制及管道井内管道接法见DB22/218-2000.自动放气阀采用WZ85-2 型,接管直径DN25.