精华汇总
换热站采购
更多
换热站是什么
换热站招标
换热站隔音
换热站作用
换热站合同
换热站图纸
换热站首站
换热站图片
换热站扰民
换热站计算
换热站图例
换热站调试
换热站介绍
换热站验收
换热站规范
换热站是干嘛的
小区换热站
换热站设计
换热站设备
换热站机组
蒸汽换热站
换热站改造
换热站远程
地下换热站
供暖换热站
#
换热站采购
#
300
换热站采购专题,为您提供换热站采购相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与换热站采购相关的专业交流讨论,更多换热站采购相关内容请访问
土木在线论坛
!
换热站采取什么消防措施?
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
请教,关于换热站改造问题!
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
换热站投资的问题!!!------急
小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢
【求教】有关换热站系统的问题
小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
关于换热站面积的问题请问各位。
我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
怎样求换热站蒸汽的流量
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
换热站计算的一些问题求教
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
小区采购换热站,厂家要我们加呼吸断流器和断压阻旋器
我们开发的小区采购换热站,厂家要我们加呼吸断流器和断压阻旋器。我们的楼高65米,需要加吗?高度超过多少米加呼吸断流器和断压阻旋器。恳请给位给个答案,谢谢。
水水换热站系统内的安全阀
我发现有的换热系统中,在集水器出水总管与补水泵定压点之间设置了一处安全阀,不知其在系统中的具体作用和如何确定其开启压力.请各位前辈给俺直到一下,谢谢.
[换热站]问题请教换热站!
最近要做一个换热站,可是这个站的海拔比已有的站高了15米,原来锅炉房的定压压力为75米,循环泵的扬程为80米,在冬季负荷最大时,循环泵出口的扬程为75+80=155米<160(锅炉房的额定压力1.6MPa即160米), 新建换热站后,循环泵的扬程够用了,可是定压压力变为了15+75=90米,在加上循环泵的扬程80米,则循环泵出口的扬程变为了90+80=170米了,超过了锅炉的额定压力, 请教各位高手怎么解决这个锅炉安全运行的问题? 还有就是请教各位同行有没有用过在循环泵旁通管这种定压方式的,具体怎么控制?? 谢谢
点击加载更多
APP内打开