塔式起重机安拆专项施工方案
塔式起重机安拆专项施工方案一、工程概况本工程总建筑面积:45773㎡、半地下室3120.5㎡。其中在12-15#楼地下室区域安装塔吊一台,安装高度为30米。二、编制依据1、施工现场的平面布置;2、塔机说明书;3、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992);4、《地基基础设计规范》(GB50007-2002);5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);6《建筑安全检查标准》(JGJ59-99);7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)等编制。三、塔机型号的选择本区域全长62.40米,宽47.64米:高22.12米,根据设备自给情况选择1台QTZ-31.5型塔机进行垂直运输。四、基础处理根据地质报告,选择有利土层做为塔吊基础的持力层,其承载力应符合塔机基础要求(>20N/cm2),其上表面平面度不大于1‰,钢筋绑扎达到验收标准方可浇灌C30砼,砼浇筑应留置试块,浇筑7天后,方可安装塔吊底座。五、拆装队伍资质及人员素质1、拆装队伍选用本公司专业拆装队,拥有