精华汇总
喷头斜喷
更多
喷头管
下喷头
各种喷头
连喷头
上喷头
墙体斜裂缝
斜阁楼装修
斜板卷腹
斜砌砖角度
斜砌砖的作用
地砖斜铺
桥梁喷锌
边坡锚喷
斜流风机
负重斜板卷腹
斜阁楼装修图
斜板式沉淀池
斜插板风阀
斜管式沉淀池
斜流式沉淀池
消防喷头
灭火喷头
水雾喷头
假山喷头
水景喷头
#
喷头斜喷
#
300
喷头斜喷专题,为您提供喷头斜喷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷头斜喷相关的专业交流讨论,更多喷头斜喷相关内容请访问
土木在线论坛
!
无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?
无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?个人认为下喷。 1.无梁楼盖的目的是降低层高。根据喷规7.1.3条下垂型喷头溅水盘与顶板的距离不小于75mm,不大于150mm.采用下喷,主管道可以贴顶板安装,150的距离可以保证安装高度了。如果采用下喷,主管距离就相对远了。当支管中心标高与主管相同时,该标高为:喷头距离顶板距离75MM+喷头高度52MM+弯头高度38mm=165MM,考虑管道吊架、150主管,则喷淋管道占用空间为300MM左右。而采用下喷占用空间为200MM左右。 2.如果无梁楼盖采用空腹梁,那么要看梁是否突出顶板,突出顶板,上喷。一家之言,欢迎鲜花,不要砖头!!!
请问有关下喷的消防喷头短管
q求救:斜屋顶布置喷头,无吊顶
求救:斜屋顶布置喷头,无吊顶,配水管道该如何布置?是沿着斜屋面斜着平行布置还是可以平着布置保证配水枝管垂直斜屋面即可??望各位大侠赐教》在线等
关于边墙式喷头(侧喷)的布置注意哪些?
本人设计一宾馆的喷淋系统,由于不吊棚,甲方要求采用侧喷,但本人对于边墙式喷头不了解.我在规范里看到中危险的不超过3.0间距,但我在实际工程中看到的侧喷距离墙达到8米,所以我很疑惑,什么样的房间利于设侧喷?布置要领?
问个小问题,下喷的喷头是否不需要根据梁图布置
本帖最后由 candystr 于 2013-6-3 10:05 编辑 问个小问题,做吊顶下喷的时候喷头是否不需要根据梁图布置十字梁. 布点起来太麻烦了
侧喷边墙式喷头K80怎么计算其流量?
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-29 23:05 编辑 办公楼,最不利面积160m2上,侧喷边墙式喷头K80怎么计算其流量?
仓库喷头现场施工为下喷,是否一定不行?
设计中该仓库为上喷,但现场施工全部为下喷,(该仓库无吊顶),下喷喷头溅水盘距顶板距离不超过500mm设计单位要求更改为上喷?是否必须要改?FM都验收通过的
风管下的喷头可以用直立式(向上喷)的吗?
如题,消防审查说风管下喷头不应采用直立安装,这是什么意思啊?是让我用下垂型?还是让我斜着安装啊?还是我太无知了呢?彻底不知所措了
求助:直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题
直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题?请问高手指教,如何选用?两者的区别在哪里,分别应用在什么场所,实例为(商铺)图纸设计为吊顶型,但是暂时无吊顶,为了满足消防验收,该怎么选择安装方式
k200的esfr喷头 谁做过 上喷的??行不行?
k200的esfr喷头 谁做过 上喷的??行不行?我查样本,K200的 有上喷和下喷两种,K360的 只有下喷。总工说 K200的也只能做成下喷的,不能做上喷,,有没有 这么一说??