过去的60年里,我们见证了建筑技术和材料的巨大飞跃,也见证了仿生技术和建模软件的飞速发展。这一连串的成就也为建筑设计和施工领域打开了一个新世界的大门。 当前,建筑师们迎来了一个前所未有的机遇,他们可以尽情地放飞自我进行创造,而不用担心结构的限制。毕竟,如果没有现存的合适的结构,我们就自己设计一个出来。这也正是这么多年来我们一直在做的。 优秀的建筑设计需要非常规的结构进行辅助,因此越来越多的结构被设计出来、测试和试用。一旦某种结构第一次在实际运用中获得成功,它便被列入待选结构方案的列表之中,这也是我们现在得以用各式各样的结构体系来解决结构问题和各种跨度的建筑的可行性的原因。 本文为大家介绍一些非常规的建筑结构体系,没准在今后的设计中会派上用场。 1、树状/分枝式结构 这种结构主要是用树状的柱子来支撑建筑。柱子以最大的直径拔地而起,就是树干似的,然后在快要到达顶部的时候开始分枝,用以适应更大的结构跨度。这些柱子在大跨建筑和二层通高空间处使用较多。
关于变压器容量选择(非常规)
[size=5]我厂供电变压器是35KV,8000KVA.只是下方负荷一直比较低,有点大牛拉小车。现把变压器低后备监控屏在全厂设备运行的情况下,有功、无功记录如下:(P=4.41,Q=1.66),(P=4.31,Q=2.00),(P=4.39,Q=1.87),计算出对应视在功率分别为:4712KVA,4751KVA,4771KVA.按85%的负荷率算出变压器容量分别为5543.5KVA,5589.9KVA,5613.6KVA.现供电公司说把8000KVA改为5600KVA变压器,并加大高压补偿柜的容量,因为我厂有一台3000KW,10KV的电机,一台500KW,10KV的电机.请教各位大虾,可行否?谢谢!以上三个有功,无功是所抄的20个数据中最大的三组。
电能表非常规应用引起的计量误差
在电能计量管理中,由于电能表接线错误,断线(失压、断流)所引起的计量误差较大,易被人们所发觉和重视。而由于电能表非常规接线或使用不当引起的计量误差较小,一般误差只在百分之几~十几,不易被人们所发觉与重视。但是,如果它乘以倍率所引起的误差却很大,且作为交易结算的电能计量装置要求公平、准确、合理的原则。因此,电能表常见非正规接线引起的计量误差同样不可忽视。 现笔者列举低压有功电能表常见非正规接线引起的计量误差的现象,并加以粗浅分析和提出改正措施。 1 引起误差的现象 (1) 单相电能表: ①1表乘2:即用一个单相(220V)电能表计量二相(380V)用电负载时,将该电能表的累计电量乘以2,作为二相实际用电总电量。这种情况:若电能表接在A相线上,计量A、B二相负载时,将造成多计电量(正误差)。若电能表接在B相线上,计量A、B二相负载时,造成少计量(负误差)。 ②1表乘3:即用一个单相电能表计量三相三线或三相四线负载时,将该电能表的累计用电量乘以3,作为三相负载总电量。这种计量方式