消防水池闭水试验专题,为您提供消防水池闭水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水池闭水试验相关的专业交流讨论,更多消防水池闭水试验相关内容请访问
土木在线论坛
!
什么时候设置室外消防水池?
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
关于消防水池补水的问题
在确定消防水池容积时,按高规要求计算出的水量包括了火灾延时得用水量,然而在实际的一些工程中往往要减去水池的补水量,请问水池的补水量怎么确定.我看一般给的前期资料里都没有市政进水的水量.希望能得到大家的帮助
关于消防水池容积的疑问
请教一个问题:某木材加工厂,按体积最大一厂房室外消防水量为25L/S,厂区内木材露天堆场按体积室外消防水量为20L/S,请问消防水池的容积是按25L/S的2小时计还是按20L/S的6小时计?
请教有关消防水池的问题
8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。某工程室外消火栓连接在室外给水管网,给水管网能满足室外消防用水量,但给水管网只有一路进水管,这样的情况消防水池要不要包括室外消火栓用水量?个人认为要包括室外消火栓用水量的,因为,如果发生火灾时停水,那室外消火栓就不好用了,不知各位大虾是什么意见呢?
关于消防水池容积的问题
消防水池储水量大家都是怎么确定的?以喷淋系统为例,是以逐个喷头水力计算所得的流量乘以火灾延续时间确定储水量,还是以喷水强度x作用面积x火灾延续时间?个人以为以后者确定储水量就可以了。前者用于确定消防水泵的设计流量。
关于消防水池设置的问题
这里有一个具体的工业小区,消防水池位置基本定下了,但是3号车间不在150米的保护范围内,现在想在图中位置设水池根据车间1室内外消防水量(30,40)计算水池容积500立方,然后在3号车间前设3个室外栓。请问这个方案可以吗?请大家帮忙看一看。
关于消防水池容积的问题?
两栋楼,公用消防水池和消防泵房,两栋楼满足消防间距。一栋楼有消火栓,且泵加压,无喷淋;另一栋楼有消火栓和喷淋,但消火栓接市政,常高压,喷淋接水泵及水池,请问,这种情况消防水池是取消火栓和喷淋的最大值,还是两者叠加。火灾次数应该按一次考虑。
关于消防水池设置的疑问
我接手的图纸中,消防水池设置在屋顶,且不论建筑结构如何承受120立方米的重量,但一般消防水池的设置都在底层,这样有点特殊。这栋制衣厂高15这样,没有地下层,要在首层设置消防水池视乎不大可能,因为没有空间设置了。所以我设想就在顶层设置水泵房,消防水泵和喷淋水泵都在顶层。如果压力不够再弄个气压水罐,不知这样的想法是否可行,欢迎大家来讨论一下。
消防水池可以兼做景观用吗
现在有个项目,考虑消防水池兼做景观水池用,不知是否可行。如果可行,过滤问题、冬季防冻问题如何解决?有没有做过的朋友,希望指点一下!
关于消防水池设计的讨论
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相