煤污水(雨水)调节池容积怎么算?
煤污水,是收集冲刷煤堆场的雨水,雨水量计算公式采用Q=ψHF,式中径流系数ψ取0.2,F为汇水面积约77621平方米,H为多年(10年以上)最大日降雨深的平均值,取150mm。则Q=2239m3/d,降雨量比较集中的时候,有可能4--6个小时内排出一天60%的污水,所以一小时最大雨水量为335.8m3/h。想求助大家,调节池怎么算? 《建筑中水设计规范》1、连续运行时,调节池(箱)的调节容积可按日处理水量的35%~50%计算。2、间歇运行时,调节池(箱)的调节容积可按处理工艺运行周期计算。我是否可以按日处理水量的35%~50%计算?还是按一天24小时平均下来,算6--8个小时的调节量?还有最后的清水池,全部回收用作喷洒除尘、消防用水,请问清水池容积多大,用一天雨水量,即Q=2239m3合适吗?真的是头疼,先谢谢大家了![ 本帖最后由 chenguansan 于 2010-1-27 10:11 编辑 ]
调节池内淤泥较多如何控制可以好一些?
最近接手一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下:公司的设计方案所写:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48 度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。操作如下: 曝气4 小时停2 小时,六小时一轮回。营养物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有机肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一