混凝土结构工程的防裂措施!
[摘 要]由于在以往的混凝土结构工程施工中存在较多的地下车库结构裂缝和墙梁板的早期和后期裂缝问题,为了防止在今后的工程中重复出现此类裂缝,特提出相应的预防措施。这些措施有设计方面的,有施工方面的,有原材料质量控制方面的,有混凝土配合比优化方面的,有混凝土养护方面的。 [关键词]结构裂缝;后浇带;混凝土 本文根据近些年的混凝土供货和回访总结,参照混凝土结构实际发生的裂缝现象,分析了其产生原因,提出了相应防裂措施。 1 后浇带的设计问题 1.1 伸缩缝的最大间距 规范规定不得大于 45m,当结构长度超过 45m 时,就需要增设后浇带。这一规定过于笼统,因为材料的热胀冷缩是与温差成正比的。若在夏季浇筑混凝土的入模温度在35℃ 左右(临沂地区),而到冬季最冷的时候与外界接触的混凝土结构的最低温度可能达到
混凝土结构工程尺差控制
1.1. 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。1.2. 根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪力墙、柱。当实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。1.3. 当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。02截面尺寸偏差(砼结构)2.1. 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。2.2. 合格标准:截面尺寸偏差允许值(GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范 第8.3.2条)2.3. 测量工具:5m钢卷尺2.4. 测量方法和数据记录:(1) 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸
钢筋混凝土结构工程的验收
摘要:钢筋混凝土结构工程在单位工程中有重要地位。在2008年5月12日汶川地震中,人们看到许多房屋甚至是公共建筑的教学楼都有倒塌的,不仅让人想到,作为一个建筑物的脊梁的钢筋混凝土工程,其施工与验收环节是多么重要,以下对钢筋混凝土工程的验收做如下浅析。 关键词:钢筋混凝土;结构;工程 钢筋混凝土结构工程的验收包括:模板工程的验收、钢筋工程的验收及混凝土工程的验收三个施工工序的验收。 1钢筋混凝土工程中模板工程的验收问题 要保证钢筋混凝土结构的质量和使用功能,要在模板工程的验收中做到质量管理体系中要求的“三检”制度,即自检、互检和交接检,这是施工单位的内部验收。然后是监理单位对施工单位的检查和验收。无论是施工单位的内部检查验收还是监理单位对施工单位的检查和验收都要按照模板工程的检查验收标准来检验,但检查达到标准是每个检查人员要在检查验收及隐蔽工程记录中签字。以便形成此工程的技术档案,作为此工程的原始资料进行存档。 模板工程验收的质量要求如下: (1)模板及其支撑结构的材料